Actualmente existe un separador vertical, cuyo medio es el gas natural. La presión de diseño es de 9.0 MPa, y su diámetro es de DN800. Se exige un control por RT del 100%, y para las soldaduras en ángulo de las conexiones de DN80 en adelante, se debe realizar un control por UT adicional. Ahora, el fabricante indica que no cuenta con equipos para realizar el control por UT en las soldaduras en ángulo de conexiones de DN80 a 200; ¿se puede eliminar este requisito? ; Además, es difícil realizar inspecciones RT en las soldaduras circulares de las conexiones de DN50 y menores, así como de las bridas soldadas. ¿Se podría eximir de esto?
No, ¿no revisas el contrato cuando lo firmas? Una vez que lo aceptas, no puedes hacer nada al respecto. ¿Acaso el cliente puede ayudarte a solucionarlo?
No tener el equipo no es una excusa; las mangueras de inserción de más de 3 pulgadas no presentan problemas con pruebas UT. Si el fabricante no puede realizar pruebas UT, entonces se utilizarán pruebas RT. Con bridas de conexión de menos de 2 pulgadas, no hay problema con RT; solo hay demasiadas piezas
Así es como actúan muchas fábricas: no lo mencionan en la licitación, pero presentan dificultades una vez que reciben el pedido.
UT no tiene inspección de equipos, se externaliza. . La soldadura por empalme en tuberías de pequeño diámetro no representa un problema.
No hay equipos de inspección. Entonces, ¿por qué no se realizan soldaduras de unión con rebabas? Con una presión tan alta, no tiene sentido utilizar soldaduras por perforación.
Nunca he oído que haya algo que se pueda hacer sin equipo; no se puede ahorrar tanto dinero, jeje. Además, las dificultades no son motivo para no hacer algo.