Thread Content
Como dice el título: he observado que, en el diseño de recipientes a presión por parte de algunos estudios de ingeniería, el nivel de presión en las conexiones para instrumentos es un grado más alto que el nivel de presión en las demás conexiones relacionadas con los procesos. Amigos navegantes, ¿alguno de ustedes se ha encontrado con esta situación? ¿Qué razones creen que hay detrás de ello? Gracias
También se podría considerar la unificación de las especificaciones de los instrumentos en el mismo proyecto, para lograr una alta tasa de intercambiables. Otras razones principales son que los navegantes experimentados expresan sus opiniones
¿Está relacionado con algún tipo de brida? En el diseño de equipos de acero inoxidable, cuando la presión de trabajo es de 1,0 MPa, al utilizar bridas de acero inoxidable según la norma HG/T20592-2009, es necesario elegir bridas con una capacidad de resistencia a la presión de al menos 1,6 MPa, en función de la presión máxima permitida para dichas bridas.
De hecho, se trata de bridas de acero inoxidable. La presión de diseño del equipo es inferior a 1,6 MPa, y la temperatura tampoco es alta. Sin embargo, las normas para las bridas son las establecidas en HG/T20615-2009. En realidad, habría sido suficiente utilizar la clasificación CLASS150; todas las conexiones para instrumentos corresponden a la clasificación CLASS300
De hecho, se trata de bridas de acero inoxidable. La presión de diseño del equipo es inferior a 1,6 MPa, y la temperatura tampoco es alta. Sin embargo, las normas para las bridas son las establecidas en HG/T20615-2009. En realidad, habría sido suficiente utilizar la clasificación CLASS150; todas las conexiones para instrumentos corresponden a la clasificación CLASS300
El propietario que elabora el diagrama de condiciones del recipiente a presión no ha definido correctamente las conexiones de los tubos de proceso; si primero determinan el tamaño de los instrumentos, entonces deben informar a la fábrica fabricante. Si no, entonces se debe configurar según los planos del equipo.
Eso es cierto, de hecho. El nivel de presión en las conexiones de los instrumentos es ligeramente más alto que el nivel de presión en las conexiones normales. He hablado con colegas especializados en instrumentación, pero tampoco lo sé muy bien. Por un lado, es porque el nivel de presión especificado en sus manuales de selección de instrumentos no coincide del todo con el establecido en HG/T20592. Por otro lado, también existen requisitos relacionados con la resistencia de los instrumentos a las condiciones extremas. Hay otro punto que, en realidad, considero que es un problema estándar: las conexiones para medidores suelen ser de pequeño diámetro, como DN25, DN40, DN5, DN80. En cuanto a los niveles de presión, para PN40 y menores, los tamaños inferiores a DN50 son exactamente los mismos. En otras palabras, por ejemplo, un tubo de DN50 con PN10/PN16/PN25 es, en realidad, el mismo; solo varía la forma en que se describe en los planos. Pero, en esencia, no hay ninguna diferencia real.
Actualmente, se han encontrado unas bridas terminadas adquiridas externamente, y en general existe una desviación negativa en el espesor efectivo de las mismas (es decir, el espesor efectivo de las bridas no cumple con los requisitos establecidos por las normas). Además, el nivel de presión en las conexiones para instrumentos es un grado más alto que el de las conexiones utilizadas en otros procesos; esto permite que se cumplan plenamente los requisitos de presión y temperatura establecidos para el diseño del equipo. Por eso, es una lástima desechar las bridas de acero inoxidable; por otro lado, tememos que, si intentamos reutilizarlas sin tener en cuenta otros factores, puedan surgir problemas.
Es posible que el fabricante de los instrumentos haya elegido un grado un nivel más alto, por lo que las bridas de los tubos del equipo no pueden ser compatibles con ellas.
Lo mismo ocurre con nuestra especialidad en instrumentación.
Existe una norma SH que establece que el nivel de presión en las aberturas de los instrumentos debe ser igual o superior al de las aberturas de las tuberías de proceso. Debido a que, a veces, los tubos tienen en cuenta el problema de la tensión térmica por altas temperaturas y elevan el nivel de ciertas conexiones de los tubos, algunos diseñadores de instrumentos deciden elevar el nivel de todas las conexiones de los tubos del instrumento en su conjunto. En realidad, eso no es muy razonable. Se debe analizar cada caso en particular
Las bridas de los instrumentos son todas a partir de 16 kgf. En nuestro diseño, sin importar el tamaño del instrumento, ya se trate de un medidor de nivel o de temperatura, siempre se utiliza una presión de 16 kgf
Mm, está bien, gracias. Probablemente sea para que coincida con el nivel de presión del manómetro.