¿Hay alguien con experiencia en el traslado de tanques a presión, entre diferentes áreas administrativas? ¿Son complicados los trámites? ¿Qué estándar se debe consultar?
La normativa de gran capacidad no es muy detallada.
Regístrate en el departamento correspondiente del lugar de traslado, pero los documentos deben estar completos
Reglamentos para la gestión del registro de los recipientes a presión utilizados en calderas. Capítulo tres
Se requiere la aprobación por escrito de las autoridades de supervisión de ambos lugares; la institución que realizaba las inspecciones debe ser disuelta, y luego proceder a registrarse nuevamente ante las autoridades de supervisión del lugar donde se realizará el traslado. Los equipos que exceden los límites no se permiten trasladar. Por lo general, solo se necesita el consentimiento de la autoridad de supervisión local y, a continuación, una nueva inspección. Las nuevas normas de capacidad no exigen que se realice una inspección al reacondicionar.
Las normas relativas al registro y manejo de los recipientes a presión utilizados en calderas han sido reemplazadas por las reglas de manejo de dichos recipientes, TSG R5002-2013. A su vez, estas reglas también han sido sustituidas por las normas TSG21
También está dentro de las normas generales, en el TSG08
Bueno, he revisado las especificaciones técnicas de seguridad; allí se indican los mismos requisitos que tú mencionaste. Sin embargo, se exige también una inspección de traslado. No sé cuáles son los puntos que se deben verificar en dicha inspección
No hay requisitos legales obligatorios sobre si es necesario realizar pruebas al trasladar el equipo, ni sobre qué pruebas deben realizarse. Compartamos cómo lo manejamos aquí en la zona. Tomando como ejemplo un recipiente a presión, en el primer caso se trata de su traslado dentro de la ciudad (dentro de la jurisdicción del mismo organismo de supervisión). Antes del traslado, la entidad que lo utiliza debe verificar si el recipiente a presión está dentro del plazo de validez de su inspección periódica. Si así es, se procede directamente con el traslado y se actualizan los datos de registro. Si no está dentro del plazo de validez, es necesario solicitar primero una inspección periódica, cuyo resultado no sea “no cumple con los requisitos”. Solo entonces se puede proceder con el traslado. La segunda situación es el traslado fuera de la jurisdicción de una misma autoridad administrativa, es decir, el llamado traslado intermunicipal. De manera similar a lo mencionado anteriormente, se sigue tomando como criterio si el contenedor se encuentra dentro del plazo de validez de sus inspecciones periódicas. Mientras esté dentro de ese plazo, se emite un certificado de traslado y se cancelan los datos de registro de su uso. No está dentro del plazo de validez; primero realice una inspección periódica y luego proceda. En cuanto al traslado de la caldera, independientemente de si se encuentra dentro o fuera del área competente, es necesario solicitar nuevamente una inspección de supervisión para dicho traslado.
Los procedimientos de inspección son las inspecciones obligatorias, que eran un requisito de la versión anterior de las normas de contención. Las nuevas normas de gran capacidad no establecen requisitos de inspección obligatoria.
TSG08 exige que se realicen inspecciones antes de desmontar y trasladar el equipo, pero la Dirección General ha respondido a esta exigencia indicando que se trata de “trasladar el equipo a otro lugar”. ”Por lo tanto, depende de la opinión de los organismos de supervisión locales.
La dirección general también es vaga respecto a la reubicación, y sugiere que se consulte a las autoridades de supervisión locales; por lo tanto, lo importante es considerar la opinión de dichas autoridades.
Así es, muchas de las respuestas de la dirección general son vagas; lo más fiable es consultar con el departamento local de supervisión geológica.
Sé cuáles son los requisitos de las entidades de inspección y supervisión, es decir, qué se debe hacer y qué se debe preparar antes de volver a registrarse. Es necesario volver a verificarlo.