Thread Content
Estimados amigos: Parámetros básicos del chimenea de acero: altura de 70 metros, diámetro de 2,5 metros (sección inferior, Q245r, 24 mm) y 1,5 metros (sección superior, Q245r, 18 mm). La temperatura es de 90 grados, y existe una sección de transición en el medio; Sin revestimiento, sin cables de sujeción; está muy dañado por la corrosión. Quiero mejorar el material completo a 304 ; ¿Se necesita aún un diseño, o basta con cambiar el material manteniendo la imagen original? Gracias
Si se dispone de mucho dinero, se puede utilizar chapa compuesta de titanio y acero; el 304 no sirve, ya que su resistencia a la corrosión es ligeramente menor y su precio es más elevado. Si el presupuesto es limitado, use acero ND con un revestimiento anticorrosivo de láminas de fósforo de vidrio.
Es imprescindible que se contrate a una empresa de diseño calificada para que haga los cálculos y el diseño. De lo contrario, no podrás hacer frente a los problemas que surjan durante el proceso.
Use un material compuesto de titanio y acero. Se trata de chapa laminada a alta presión, con un 1,5% de titanio y acero al carbono. El costo total es similar al del material 304. Su vida útil es muy larga. Nuestra empresa puede fabricarlo; ya hemos realizado proyectos de hasta 100 metros de longitud
No, la resistencia del S30408 es inferior a la del Q245R. Además, ¿qué causa la corrosión si los gases de escape contienen HCl? Cambiarlo por 30408 no sirvió de nada.
Las chimeneas de acero suelen ser consideradas como parte de la estructura civil; no es necesario diseñarlas como recipientes. Las normas a seguir son diferentes