¿Problemas con la inspección por fisuras angulares?

2019-06-06View Original

Thread Content

Como se muestra en la figura, ¿las juntas angulares entre el cono inclinado de la caja de tuberías y los segmentos cilíndricos solo pueden inspeccionarse mediante ultrasonido, o también por métodos como la inspección por penetración y la inspección con polvo magnético? https://bbs.hcbbs.com/data/attachment/forum/201906/01/132812f4n4y4yx5pc75x6d.jpg
Reply #22019-06-06
Se pueden inspeccionar todas las soldaduras en las esquinas de la placa de tuberías. ¿Cuál es la razón por la cual esta no se puede inspeccionar?
Reply #32019-06-06
Se trata de una unión por empalme (que debe soldarse como tal); se debe realizar inspección no destructiva según las normas para uniones soldadas de tipo B. No se puede soldar como una soldadura en ángulo.
Reply #42019-06-09
La última edición de este mensaje fue realizada por wanlirn el 9-6-2019 a las 09:23. Según la terminología de soldadura, aquellos ángulos iguales o superiores a 135 grados se consideran uniones por empalme. Según la categoría B, aquellos ángulos menores que ese valor se consideran uniones en ángulo. Según la categoría D…; ;
Reply #52019-06-10
De acuerdo con GB150.1, artículo 4.5.1, es evidente que se trata de una conexión de tipo B; por lo tanto, es necesario realizar pruebas RT o UT, ya sea de forma parcial o en su totalidad. Esta soldadura no solo soporta la tensión global de la membrana, sino también las tensiones secundarias en los bordes y las tensiones por flexión; por lo tanto, se recomienda utilizar el método RT.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.