Thread Content
En mi empresa hay un quemador de gas natural MAXON que enciende normalmente, pero se apaga después de unos minutos en funcionamiento. Esto ocurre incluso después de ajustar la frecuencia del ventilador del quemador y la válvula de gas natural. El controlador indica que la llama es inestable. He reemplazado el detector de llamas por uno nuevo, así como todo el conjunto de válvulas de gas, pero esto no ha resuelto el problema. La presión del gas natural es de 40 kPa. ¿Qué sugieren ustedes para resolver este problema?
¿Es posible que este sensor simplemente no pueda detectar la llama en absoluto? ¿Ya has medido esta distancia?
Los quemadores de nuestra empresa detectan los rayos ultravioleta de la llama; el cabezal de detección pertenece a la serie QRI de Siemens
Hace mucho que no se usa; probablemente la configuración y los ajustes no estén correctos. Envíame los datos
No estoy diciendo si el cabezal de detección está dañado o no. Lo que me pregunto es si el espacio o la ubicación en la que se encuentra el cabezal de detección limita la radiación de la luz, lo que hace que, en realidad, esté demasiado lejos de la llama.
El LMV51 cuenta con función de regulación PID
También consideramos ese problema; probamos colocar la pistola de encendido y el detector de llamas en otra abertura, pero el resultado siguió siendo el mismo que antes
No conozco bien tu equipo. ¿No se puede establecer una temperatura para la combustión? ¿Con qué se determina esa temperatura? ¿No se utiliza PID para controlarla? Por lo general, no hay problemas en el hardware; hay que buscar la causa en el software