Thread Content
¿Según qué criterio? Hoy los planos modificados me dejaron completamente confundido. .
Los principales puntos de soldadura del equipo son, por ejemplo: las uniones soldadas de tipo A y B del equipo, así como las uniones entre las tuberías y la carcasa. Para más detalles, consulte la norma HG/T20583-2011 “Requisitos para el diseño estructural de recipientes químicos de acero”
¿Cómo se distingue en 20583 si es de clase A, B o CD? Perdóname, soy un inútil
Todos los puntos de soldadura deben ser indicados (con un diagrama de nodos o indicando según qué estándar y qué norma se sigue). Por ejemplo, las uniones soldadas de tipo AB, según HG/T20583-2011, son DU4. Las uniones por soldadura entre las bridas y los tubos se realizan de acuerdo con las normas correspondientes a dichas bridas. Si la unión de soldadura que has diseñado no se encuentra en las normas correspondientes, entonces será necesario dibujar un diagrama de nodos. O bien, al calcular el refuerzo, para alcanzar un valor determinado, se aumenta el área de las soldaduras; en todos los casos, es necesario representarlo mediante dibujos o indicarlo por escrito. Los equipos comunes están bien, en general existen estándares a los que se pueden atener. Para placas de alta presión o compuestas, los estándares son escasos; básicamente hay que diseñarlas uno mismo.
En el capítulo 1 de GB150 ya se mencionan los tipos de soldaduras