Thread Content
¿Es necesario instalar válvulas de seguridad en la base de las tuberías o equipos?
Puede haberlas, pero hay que tener cuidado con el sello de cierre… En teoría, sería bueno no tener válvulas… Pero en la práctica, las válvulas son “prácticas” (y esa practicidad puede resultar perjudicial en situaciones extremas)
Es más práctico instalar una válvula en la parte inferior; de esta manera, no es necesario detener la máquina cada año para realizar la verificación de la válvula de seguridad. Al instalar la válvula de base, hay que asegurarse de que su diámetro no sea menor que el diámetro del tubo de descarga de la válvula de seguridad.
Deben cumplirse los requisitos del artículo 9.1.3(4) de la norma TSG21-2016
Según las normas, generalmente no se recomienda instalar una válvula de cierre en la parte inferior de la válvula de seguridad. Sin embargo, se puede instalar con el fin de facilitar su reemplazo; pero es necesario asegurarse de que esté en estado abierto durante su uso
Se puede añadir; la inspección de la válvula de seguridad es muy sencilla, pero es necesario asegurarse de que el sello de plomo esté siempre abierto.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10.2.10 de las “Normas para el diseño de la instalación de tuberías metálicas en la industria petroquímica”, cuando se instalan válvulas de corte en las tuberías de entrada y salida de las válvulas de seguridad, estas deben ser selladas con plomo o bloqueadas de alguna manera; Cuando la válvula de corte es una válvula de compuerta, el vástago de la válvula debe instalarse horizontalmente. Cuando la válvula de seguridad cuenta con una válvula de derivación, el vástago de la válvula debe ser sellado o bloqueado. Según esta disposición, es posible instalar una válvula en la parte inferior, pero debe estar sellada con plomo o abierta con un cerrojo.
Se puede instalar, pero es necesario abrirlo con un sello de plomo y contar con la opinión escrita del departamento de seguridad de la unidad operativa. No se puede añadir a la ligera.
Recibido. Gracias a todos. Acabo de ver en la norma química HG/T20584 que no se permite instalar válvulas de seguridad en la parte inferior del equipo
No hay necesidad de ser demasiado dogmático; las normas no lo prohíben por completo, basta con tomar medidas para controlarlo.
TSG21-2016 9.1.3 (4): Solo se puede instalar una válvula de cierre entre el dispositivo de alivio de sobrepresión y el recipiente a presión, previa aprobación del responsable de la gestión de seguridad de la unidad que lo utiliza, y siempre que se adopten medidas de protección adecuadas. Durante el funcionamiento normal del recipiente a presión, la válvula de cierre debe permanecer abierta en todo momento (mediante sello de plomo o bloqueo). La estructura y el diámetro de la válvula de cierre no deben obstaculizar el funcionamiento seguro del dispositivo de alivio de sobrepresión. Responsable de la gestión de la seguridad: TSG08-2017 2.42.4 Personal directivo y operativo 2.4.1 Responsable principal El responsable principal es el máximo dirigente efectivo de la entidad que utiliza equipos especiales, y es quien asume la responsabilidad general por la seguridad y eficiencia energética de dichos equipos. 2.4.2 Personal encargado de la gestión de la seguridad 2.4.2.1 Responsable de la gestión de la seguridad Las entidades que utilizan equipos especiales deben contar con un responsable encargado de la gestión de la seguridad. El responsable de la gestión de la seguridad en equipos especiales es la persona que, dentro de la alta dirección de la organización, se encarga de supervisar la gestión de la seguridad en el uso de dichos equipos. De acuerdo con los requisitos de estas normas, el responsable de la gestión de la seguridad en las unidades que cuentan con organismos de gestión de seguridad, debe contar con el certificado correspondiente como profesional cualificado en gestión de la seguridad de equipos especiales. (Certificado A)
No se debe instalar una válvula de seguridad junto con una válvula de fondo; si se instala, esta debe mantenerse abierta en todo momento y debe estar sellada con plomo.
Puede haberlo, pero en condiciones normales, la línea principal debe estar sellada con plomo, mientras que la línea secundaria debe quedar sin sellar
En el tanque de la caldera, no se permite en absoluto instalar válvulas de tipo “root”.
Según los estándares nacionales, se puede instalar una válvula de fondo; según los estándares europeos, no está permitido su uso