Thread Content
Este mensaje fue editado por última vez por kareale88 el 4 de julio de 2019, a las 12:28. He visto en algunos planos que hay tres válvulas de seguridad en la parte superior de la torre (dos en funcionamiento y una de reserva). Pero las presiones de activación de estas válvulas son diferentes: una es de 0,3 MPa y la otra, de 0,35 MPa. ¿Podrían explicarme por qué las presiones de activación de estas válvulas son diferentes?
Se deben instalar varias válvulas de seguridad. La presión de apertura de una de estas válvulas no debe ser superior a la presión de diseño; las presiones de apertura del resto de las válvulas pueden aumentarse ligeramente, pero no más del 1,05 veces la presión de diseño. Eso debería estar indicado en las especificaciones técnicas
En las especificaciones de diseño de la válvula de seguridad se encuentran instrucciones detalladas. Para sistemas con gran capacidad de almacenamiento
Véase el punto B3.2.2 del Apéndice B de GB/T150.1-2011
Consulte las normas relevantes\ud83d\ude04
La presión de despegue es diferente, cumpliendo con los requisitos normativos. Creo que el objetivo principal es aumentar la seguridad; de esa manera, si uno de los válvulas de seguridad se daña, la otra puede seguir funcionando. En cuanto a las diferentes presiones de lanzamiento, el objetivo del diseño es que, si la presión excesiva no es alta, se lance primero con 0,3 MPa. Cuando la capacidad de descarga de la válvula de seguridad de 0,3 MPa no cumple con los requisitos, entra en acción la válvula de seguridad de 0,35
Si el diámetro de los tubos en los que se instalan las válvulas de seguridad es el mismo. La presión al saltar debería ser la misma. Se pueden consultar los requisitos de los planos de diseño originales.