Tengo una pregunta para los profesionales: ¿en qué piso sería más adecuado ubicar un intercambiador de calor que utilice agua circulante como medio de refrigeración? ¿Hay limitaciones en la altura de instalación?
Si es adecuado o no, depende de los requisitos de diseño; basta con que no supere la presión que puede alcanzar el suministro de agua
Al eliminar la altura máxima a la que se puede llegar con la altura de elevación, teniendo en cuenta la resistencia, todas las alturas inferiores a esta son aceptables.
En la planta baja, la presión en la salida de la bomba es de 0,40 MPa, mientras que la presión del agua que regresa es de 0,25 MPa. ¿Es viable colocar el intercambiador de calor a 18 metros en el tercer piso?
Si no se tienen en cuenta las pérdidas por fricción, a 18 metros todavía hay una presión de (0,4 – 18/10,33 × 0,101352) Mpa. Para eliminar la caída de presión, basta con descartar los dígitos que están después del punto decimal.
Según su fórmula, la presión en la entrada del intercambiador de calor a 18 metros es de aproximadamente 0,22 MPa. ¿Debería calcularse la presión en la salida como 0,25 + 18/10,33 × 0,101352? ¿O la presión de salida es igual a la presión de entrada?
Si se hace un cálculo preciso, hay que tener en cuenta la caída de presión por fricción.
Esto debe considerarse en su conjunto; basta con que el suministro de agua de circulación cumpla con los requisitos del intercambiador de calor.