Thread Content
El 2 de septiembre, tuve la suerte de asistir a un curso de formación organizado por el Comité Nacional de Normalización de Calderas y Recipientes a Presión en Xi’an. Expertos de renombre nacional hablaron sobre los tanques de almacenamiento con techo flotante interno. Hay varios proyectos realmente impresionantes: decenas de tanques con techo flotante que prácticamente llenan una isla entera. Lamentablemente, la tasa de accidentes con tanques de techo flotante interno es alta. En uno de estos tanques de gran tamaño ocurrió una combustión espontánea; esta duró bastante tiempo, hasta que finalmente hubo una explosión. Fue una escena realmente aterradora. Los expertos dijeron finalmente que los tanques con techo flotante interno han sido cuestionados por todos, lo que ha generado grandes controversias. ¿Por qué los tanques con techo flotante interno pueden incendiarse por sí solos? De hecho, es difícil de entender.
¿Existe una relación directa entre la autoignición y el techo flotante interno? Los tres elementos necesarios para la combustión… Personalmente, creo que en el recipiente no hay nitrógeno como gas protector. Si se bloquea el oxígeno, ¿cómo puede haber combustión espontánea? Dentro del tanque hay sustancias volátiles; al entrar en contacto con el oxígeno y bajo condiciones adecuadas, seguramente ocurrirá una reacción. Sería mejor introducir nitrógeno allí.
En este accidente, los tres miembros de la familia del dueño murieron todos por la explosión. ¡Es algo realmente trágico!
Sin una descripción detallada del accidente, no se pueden sacar conclusiones a la ligera.
Este año han ocurrido varios accidentes graves en tanques con techo flotante interno, lo que ha generado dudas entre los expertos más reconocidos a nivel nacional. Por el momento no hay una conclusión definitiva; solo existe escepticismo.
Cuando se sigue un procedimiento estandarizado y adecuado, es imposible que ocurra una combustión espontánea; al final, siempre hay causas humanas
Las normas de seguridad más recientes exigen que los tanques con fondo flotante para medios inflamables y explosivos utilicen materiales que no sean fusibles, es decir, no se pueden utilizar placas flotantes de aluminio. Si se utiliza una plataforma flotante de aluminio, se deben añadir orificios para el líquido espumoso, además de orificios de protección con nitrógeno.
La autoignición de los tanques con techo flotante interno está relacionada con el medio de almacenamiento: un alto contenido de azufre genera sulfuro de hierro, y además no cuenta con un sistema de sellado con nitrógeno.
La mayoría de los accidentes se causan por un manejo inadecuado
No solo las plataformas flotantes de aluminio, sino que incluso las plataformas flotantes de acero inoxidable ya no pueden utilizarse.
Inyectar nitrógeno es lo mejor, pero en la práctica no se cuentan con esas condiciones. Existen muchos factores que causan la autoignición de las placas flotantes internas; lo mejor es evitarlos en la medida de lo posible. 1. Las placas flotantes de acero al carbono, debido a la reacción de sulfuración, se convierten en sulfuro de hierro, lo que provoca su autoinflamación. Para ello, basta con realizar inspecciones según las normas en los conductores eléctricos. 2. Una velocidad de flujo demasiado alta en el medio de almacenamiento genera una gran cantidad de electricidad estática, la cual se acumula en la placa flotante. Esto provoca una diferencia de potencial entre la placa flotante y el tanque de almacenamiento, lo que a su vez genera chispas y puede causar incendios o explosiones. Basta con controlar la velocidad del flujo del líquido. 3. La toma de muestras de aceite provoca un diferencial de potencial entre el personal y la plataforma flotante, lo que da lugar a accidentes por chispas y autoinflamación. Antes de entrar al tanque de almacenamiento, hay que eliminar la electricidad estática del cuerpo. 4. Los accidentes más frecuentes en los tanques de almacenamiento ocurren durante las reparaciones de la placa flotante. Una placa flotante de buena calidad y con una tecnología de sellado eficaz permiten reducir al mínimo la frecuencia de dichas reparaciones, lo que a su vez disminuye el riesgo de accidentes. Por lo tanto, al adquirir una placa flotante no se debe considerar únicamente el precio, sino también la calidad técnica, la seguridad y la capacidad de fabricación.
Totalmente correcto. Por lo general, los accidentes ocurren porque no se cumplen las normas adecuadamente.
Soy especialista en la renovación de tanques con platos flotantes internos. Lo que hago principalmente es modificar esos platos flotantes para que cumplan con los requisitos de seguridad y protección ambiental, de modo que las emisiones no controladas de los tanques se ajusten a los estándares de emisiones controladas. 15122269996
【Respuesta al piso 3】 Inyectar nitrógeno es lo mejor, pero en la práctica no se cuentan con esas condiciones. Existen muchos factores que causan la autoignición de las placas flotantes internas; lo mejor es evitarlos en la medida de lo posible. 1. Las placas flotantes de acero al carbono, debido a la reacción de sulfuración, se convierten en sulfuro de hierro, lo que provoca su autoinflamación. Para ello, basta con realizar inspecciones según las normas en los conductores eléctricos. 2. Una velocidad de flujo demasiado alta en el medio de almacenamiento genera una gran cantidad de electricidad estática, la cual se acumula en la placa flotante. Esto provoca una diferencia de potencial entre la placa flotante y el tanque de almacenamiento, lo que a su vez genera chispas y puede causar incendios o explosiones. Basta con controlar la velocidad del flujo del líquido. 3. La toma de muestras de aceite provoca un diferencial de potencial entre el personal y la plataforma flotante, lo que da lugar a accidentes por chispas y autoinflamación. Antes de entrar al tanque de almacenamiento, hay que eliminar la electricidad estática del cuerpo. 4. Los accidentes más frecuentes en los tanques de almacenamiento ocurren durante las reparaciones de la placa flotante. Una placa flotante de buena calidad y con una tecnología de sellado eficaz permiten reducir al mínimo la frecuencia de dichas reparaciones, lo que a su vez disminuye el riesgo de accidentes. Por lo tanto, al adquirir una placa flotante no se debe considerar únicamente el precio, sino también la calidad técnica, la seguridad y la capacidad de fabricación.
¿Qué estándares lo determinan, hermano? Aprende un poco
GB50160-2018, Normas de diseño contra incendios
Suponiendo que el sellado con nitrógeno falla, la velocidad del flujo durante el proceso de recolección es demasiado alta y se genera electricidad estática; o bien, si en la materia a recoger hay sustancias inflamables, la caída de la placa flotante también produce electricidad estática. Muchos tanques con techo flotante interno sufren este tipo de accidentes
Suponiendo que el sellado con nitrógeno falla, la velocidad del flujo durante el proceso de recolección es demasiado alta y se genera electricidad estática; o bien, si en la materia a recoger hay sustancias inflamables, la caída de la placa flotante también produce electricidad estática. Muchos tanques con techo flotante interno sufren este tipo de accidentes