Me gustaría hacerles una pregunta. Por ejemplo, generalmente, los colectores que van de abajo hacia arriba son: el colector de entrada del economizador a baja temperatura, el colector de salida del economizador a baja temperatura, el colector de entrada del economizador a alta temperatura y el colector de salida del economizador a alta temperatura. Estos cuatro colectores tienen valores de presión que deberían ir de menor a mayor, mientras que las temperaturas deberían ir de baja a alta. Al calcular la resistencia de estos colectores, ¿se debe tomar en cuenta la situación más adversa (es decir, la mayor presión y la temperatura más alta)? El colector de entrada a baja temperatura tiene la presión más alta y la temperatura más baja, mientras que el colector de salida a alta temperatura tiene la presión más baja y la temperatura más alta. Entonces, ¿según qué colector se debe calcular el espesor? ?
¿Alguien podría responder, por favor? ¡Gracias de antemano! ¡
Cada colector de la caldera se calcula por separado, y los tubos del colector del economizador, incluso cuando no están hirviendo, generalmente se consideran según la temperatura de saturación.
Sé que lo mejor es calcular cada colector por separado, pero veo que, por lo general, los demás ingenieros no realizan los cálculos teniendo en cuenta la situación más adversa. Una vez que se calcula esa situación más adversa, seguramente las condiciones se cumplirán también para aquellos casos en los que las presiones y temperaturas no son tan altas
¿Hay algo más en lo que puedan ayudar a responder? Por supuesto, es posible calcular cada colector por separado. Pero es un proceso complicado. ¿Existe alguna forma sencilla de calcular solo uno de los colectores?