Thread Content
Les pido humildemente consejo: solo sé que, ya sea en el caso de equipos móviles o fijos, durante su instalación, es necesario realizar el relleno secundario antes de poder proceder con la instalación de las tuberías en los equipos. Pero, ¿en qué se basa? ¿Alguien podría indicarme si esta disposición se encuentra en las especificaciones del equipo o en las especificaciones de las tuberías? ¡Primero, gracias! ¡ ¡ ¡
Mire la norma GBT 50235: los diferentes equipos tienen requisitos distintos
Se pueden instalar las tuberías antes de montar el equipo; solo hay que esperar hasta el final para soldar la última conexión
Después de nivelar y alinear, se realiza un segundo sellado con grava; sin este segundo sellado, el equipo no se considera completamente fijo
Este mensaje fue editado por última vez por yujwlhh el 8 de noviembre de 2019, a las 15:33. En las especificaciones se indica simplemente que, una vez que el equipo esté alineado y fijado, se puede proceder con la instalación de las tuberías. Según mi interpretación, no se exige que se realice un segundo relleno antes de poder instalar las tuberías. Los equipos en movimiento requieren requisitos estrictos en cuanto a las conexiones de tuberías; si hay tiempo, es más adecuado realizar un segundo sellado antes de instalar las tuberías. En el caso de los equipos estacionarios, se pueden instalar las tuberías una vez que se haya completado el sellado de los pernos de sujeción y estos estén bien ajustados. Cuando los pernos de anclaje están ya incrustados, una vez se haya realizado el alineamiento y se hayan apretado los pernos, se puede proceder con la instalación de las tuberías.
Yo comparto tu punto de vista. Pero, ¿dónde se puede encontrar una base estándar para este punto de vista?