Valor de la temperatura de diseño del intercambiador de calor

2019-11-17View Original

Thread Content

Como indica el título, se sabe que la temperatura máxima de funcionamiento del fluido en el interior de los tubos del intercambiador de calor de tipo tubular es de 110 °C, mientras que en el exterior de los tubos es de 30 °C. La temperatura del ambiente de operación es la temperatura ambiente normal. Al utilizar SW6, ¿cuáles son las temperaturas de diseño a introducir? Si se sigue estrictamente el método de cálculo de la temperatura de la pared 151, ¿qué parámetros se necesitan al menos? ¿Existe un algoritmo de cálculo de temperatura sencillo?
Reply #22019-11-18
En mi opinión, estos parámetros son insuficientes. Para las tarjetas destinadas a principiantes, la temperatura de los tubos de intercambio de calor debería ser el promedio entre la temperatura media en el exterior de los tubos y la temperatura media en su interior. La temperatura de la carcasa, por su parte, debería ser el promedio entre la temperatura de la pared exterior de la carcasa y la temperatura de su pared interior. Según esto, como mínimo se debe saber la temperatura de entrada y salida del medio en el interior del recipiente, así como la temperatura de entrada y salida del medio en el exterior del mismo. Además, es necesario conocer si existe una capa aislante alrededor del recipiente; también es importante saber la temperatura de la carcasa cuando está aislada o la temperatura del entorno cuando no lo está.
Reply #32019-11-18
1. Si se trata de un intercambiador de calor de tipo tubo en U, no es necesario tener en cuenta la temperatura de la pared. Las temperaturas de diseño para el interior y el exterior de los tubos se calculan sumando a la temperatura máxima de funcionamiento unos cuantos grados. Esta diferencia de temperatura puede ser solicitada por el usuario, determinada por el propio diseñador o fijada por el personal encargado del proceso. 2. Si se trata de un intercambiador de calor con placa fija, es necesario tener en cuenta el efecto de la temperatura de la pared; esta temperatura se determina generalmente mediante cálculos de transferencia de calor realizados por los especialistas en procesos.
Reply #42019-11-18
En el cálculo de los intercambiadores de calor de tipo tubular con placa fija, un valor preciso de la temperatura en la pared de los tubos de intercambio es clave. Según el Apéndice B de GB/T151, para realizar dicho cálculo se necesitan los parámetros tecnológicos correspondientes. No hay datos de proceso para hacer cálculos estimados.
Reply #52019-11-20
Temperaturas de entrada y salida: tubo 110/70, carcasa 30/60. ¿Cómo se calcula con aislamiento y sin aislamiento?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.