¿Es peligroso operar con un grado alcalino total del agua de la caldera superior a 200 mmol/L?

2019-11-29View Original

Thread Content

Parece que los operadores de las calderas consideran la descarga de residuos como una carga; solo descargan una pequeña cantidad cada día, lo que hace que la alcalinidad del agua de la caldera esté por encima de los límites permitidos. A pesar de las advertencias, nadie presta atención a esto. Parece que en los requisitos de calidad del agua para calderas industriales se indica que, si no se exigen altos estándares de calidad del vapor, el rango de alcalinidad puede ampliarse ligeramente. Me gustaría saber si operar en un rango de alcalinidad así representa un gran riesgo para la caldera Si se amplía el rango de alcalinidad, ¿cuál sería aproximadamente el estándar?
Reply #22019-11-29
Cuando el grado de alcalinidad en el agua de la caldera es demasiado alto, se puede provocar la corrosión alcalina en las tuberías del muro refrigerante de la caldera, así como su ruptura por corrosión bajo estrés; También puede hacer que el agua del horno forme espuma e incluso provocar un “efecto burbujeante”, lo cual afecta la calidad del vapor. En calderas remachadas o estiradas, un nivel excesivo de alcalinidad también puede causar fragilidad alcalina. Por lo tanto, es necesario supervisar el grado de alcalinidad del agua de la caldera. Los indicadores de control de la calidad del agua en las calderas pueden consultarse en la norma “GBT1576-2008 Estándares de calidad del agua para calderas industriales”.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.