El apartado B3.2.1 del Apéndice B de la norma «Recipientes a presión» (GB150.1-2011) establece que, cuando en el recipiente solo se instala un dispositivo de alivio de presión, la presión a la cual debe actuar dicho dispositivo no debe ser superior a la presión de diseño. Además, el límite de sobrepresión del recipiente no debe superar el 10% de la presión de diseño, o bien el valor más alto entre 20 kPa y ese porcentaje. ¿Podría decirme? ¿Cómo se entiende esto? Si en el recipiente solo se instala una válvula de seguridad, ¿la presión de ajuste de dicha válvula debe ser ≤ la presión de diseño, o bien puede ser superior al 10% de la presión de diseño o al valor más alto entre 20 kPa?
Dicho de otra manera De cualquier manera, debe haber una válvula de seguridad cuya presión no supere la presión de diseño ni la presión máxima de funcionamiento permitida.
150 es solo un estándar; se debe actuar de acuerdo con la normativa de nivel superior, TSG 21-2016.
El límite de sobrepresión y la presión de ajuste son dos conceptos diferentes.
La presión de ajuste es, en realidad, la presión de funcionamiento. Después de que la válvula de seguridad se active, la presión puede seguir aumentando, pero no debe superar la suma de la presión de diseño y el límite de sobrepresión.
Se deben cumplir los dos puntos siguientes: Primero, la presión de operación, es decir, la presión de ajuste. La presión de ajuste de la válvula de seguridad debe ser ≤ la presión de diseño. En segundo lugar, la presión de descarga de la válvula de seguridad debe ser ≤ max (1,1 veces la presión de diseño, o bien la presión de diseño más 20 kPa). Para garantizar la estabilidad del funcionamiento, la presión de descarga de la válvula de seguridad suele ser igual a max(1,1 veces la presión de diseño, +20 kPa sobre la presión de diseño). A continuación, se determina la presión de ajuste según las especificaciones de la válvula de seguridad, de modo que esta sea menor o igual a la presión de diseño.
El límite de sobrepresión es un valor adicional sobre la presión establecida. Los dos no son el mismo concepto.
Presión de descarga máxima – Sobrepresión = Presión de ajuste de la válvula de seguridad
La presión de ajuste de la válvula de seguridad no debe superar la presión de diseño.
Calcúlelo como 1,1 veces la presión de trabajo máxima; 1,08 o 1,15 también sirven, pero las calderas son una excepción
Este mensaje fue editado por último por rookieboyz el 25-03-2020 a las 09:04. Cuando en el recipiente solo hay un dispositivo de alivio de presión, la presión a la que este dispositivo debe actuar no debe ser superior a la presión de diseño. El límite de sobrepresión del recipiente es el valor utilizado por SW6 para calcular los dispositivos de alivio de presión necesarios para garantizar la seguridad. Por ejemplo, si la presión de diseño es de 0,84 MPa, entonces la presión de ajuste de la válvula de seguridad debe ser inferior a 0,84 MPa; por ejemplo, se podría tomar 0,82 MPa. En este caso, el límite de sobrepresión del recipiente es de 0,084 MPa, valor que se utiliza para los cálculos relacionados con el dispositivo de alivio de presión.