Durante las reparaciones menores de la caldera, a veces se reemplazan algunos de los tubos del sobrecalentador, del economizador, de la pantalla de evaporación y de las paredes refrigeradas por agua. ¿Es posible soldar entre sí tubos con el mismo diámetro exterior pero diferentes espesores? Por ejemplo, ¿se puede soldar un tubo del sobrecalentador cuyo diámetro original es φ34×4.5 con uno cuyo diámetro es φ34×5.0? ¿Qué daños puede causar?
Se puede soldar, pero desde el punto de vista del proceso, el espesor de la pared aumenta, lo que eleva la resistencia térmica. Además, el diámetro interno disminuye, lo que incrementa la resistencia al flujo. En consecuencia, la capacidad de conducción térmica disminuye. Se recomienda usar tuberías estándar para la soldadura.
No hay problema, ¿verdad? La diferencia en el espesor de la pared está dentro de los 0,5, y el error en el alineamiento es de 0,25. Tampoco hay problemas con el intercambio de calor
De acuerdo con el artículo 4.3.3.4 de la norma TSG G0001-2012 “Reglamentos técnicos para la inspección de seguridad de calderas”, no es necesario reducir el espesor de esa pared.
4.3.3.4 Este punto se refiere al caldero, ¿existe algún estándar para la soldadura de las tuberías que forman las superficies de calor?
4.3.3.4 Este punto se refiere al caldero, ¿existe algún estándar para la soldadura de las tuberías que forman las superficies de calor?
En el punto 4.3.3.4 se indica claramente que se trata de “un caldero…………o dos componentes”. Además, se puede pensar de la siguiente manera: la razón principal por la cual se evita que el desalineamiento sea excesivo es para evitar que se generen grandes tensiones en los bordes afectados. En el caso de los tanques, dado que su diámetro es mayor, el riesgo es mucho mayor en comparación con las tuberías de menor diámetro. Por lo tanto, no hay problema en aplicar estándares más estrictos a aquellos componentes cuyos requisitos son relativamente menos rigurosos.
:Handshake. Gracias por su explicación.