Este mensaje fue editado por el dios Amón el 15 de abril de 2020, a las 14:58. En las calderas que han estado en funcionamiento durante más de diez años, cada vez que se detienen, los tubos de enfriamiento por agua ubicados a una profundidad de 1–3 metros desde el fondo de la caldera suelen sufrir un desgaste severo. Según las mediciones realizadas, muchos de estos tubos deben ser cortados y reemplazados por otros nuevos. Este año, mientras la caldera estaba en funcionamiento, los operadores notaron cambios bruscos en su rendimiento. Después de detenerla, se descubrió que uno de los tubos de enfriamiento por agua se había roto a una altura de 35 metros desde el fondo de la caldera. Me gustaría saber si alguien más ha tenido experiencias similares.
Causas de la rotura de los tubos del muro de enfriamiento por agua en la caldera: 1. Calidad deficiente del agua de alimentación de la caldera, falta de control químico adecuado y no se realizó el drenaje de residuos según lo establecido, lo que provocó la formación de incrustaciones y corrosión en los tubos. 2. Durante las tareas de mantenimiento e instalación, los tubos se obstruyen con residuos, lo que provoca un mal funcionamiento del ciclo del agua y genera sobrecalentamiento que puede causar la rotura de los tubos. 3. Fabricación defectuosa, materiales no conformes, instalación incorrecta de las tuberías o mala calidad de la soldadura. 4. La caldera está gravemente deshidratada. 5. Una operación inadecuada de arranque y parada de la caldera, o un funcionamiento a carga muy baja durante períodos prolongados, provocan un deterioro en el ciclo de agua local. 6. Los tubos de la pared de enfriamiento por agua están severamente desgastados. Medidas de control: 1. Si se produce una rotura en los tubos del muro de refrigeración por agua y no es posible mantener el nivel de agua en el tanque de vapor, se debe detener inmediatamente la caldera, manteniendo activo el soplador de extracción. 2. Si los daños son graves y la presión del vapor en la caldera disminuye rápidamente, y el aumento del caudal de agua no es suficiente para mantener el nivel del agua, se debe detener el suministro de agua. 3. Una vez que todo el vapor del horno se haya evacuado, detener la bomba de extracción. 4. Si los daños en las tuberías de enfriamiento por agua no son graves, si la pérdida de agua es escasa y se puede mantener el nivel normal del agua en el tanque de vapor, y si el accidente no va a empeorar rápidamente, se puede reducir ligeramente la cantidad de evaporación para permitir un funcionamiento temporal. Debe ponerse en marcha cuanto antes el horno de reserva, al tiempo que se informa a los responsables correspondientes para esperar las instrucciones para detener el horno. Si el accidente continúa empeorando, si el ruido aumenta, si la cantidad de agua suministrada crece y se pone en peligro las tuberías adyacentes, es necesario detener la caldera.
Es posible que los problemas 4, 5 y 6 no existan. En general, el equipo funciona bajo alta carga, ya que ha estado en funcionamiento continuo durante 8 meses. El problema es que esta vez la explosión ocurrió a más de 30 metros por encima del fondo de la cámara de combustión. La unidad debe ser tratada como un grave accidente de equipo; a las personas involucradas se les impondrá una multa de 5000 en los casos más graves, y de 2000 en los menos graves. Ay, ¿qué se puede hacer? ?
Se recomienda indicar el tipo de horno y su ubicación exacta, además de revisar los tubos del horno que vienen como accesorios.
¡Aplicar una capa resistente al desgaste, teniendo en cuenta los datos de espesor de la pared de los tubos del muro de refrigeración por agua! Si no se invierte lo suficiente y surgen problemas, al final la responsabilidad recae en los niveles más bajos, ¿no es así?