Thread Content
¿Qué normas se tienen en cuenta para el diseño de las cámaras de calderas a base de aceite térmico? ¿Se puede utilizar la «Norma de diseño para salas de calderas»? ? ?
Artículo 1.0.2: Las presentes normas son aplicables al diseño de calderas industriales, civiles y de uso regional, así como de tuberías de calefacción en exteriores, dentro de los siguientes rangos: i) Calderas a vapor que utilizan agua como medio de transferencia de calor, cuya capacidad de evaporación nominal sea de 1 a 65 t/h; la presión nominal de salida del vapor sea de 0,1 a 3,82 MPa en presión manométrica; y la temperatura nominal de salida del vapor sea menor o igual a 450 °C℃; II. En las salas de calderas para calderas de agua caliente, la potencia nominal de las calderas está entre 0,7 y 58 MW. La presión nominal a la salida del agua es de 0,1 a 2,5 MPa en términos de presión manométrica. La temperatura nominal del agua a la salida es menor o igual a 180 °C℃ ; III. Tuberías de vapor en exteriores, tuberías de agua condensada y sistemas de agua caliente de circuito cerrado que cumplan con los parámetros establecidos en los párrafos primero y segundo de este artículo. Creo que el artículo 1.0.3 no es aplicable. Estas normas no se aplican al diseño de calderas de calor residual, ni a las salas de calderas de tipos especiales, ni a los sistemas de tuberías de calefacción a nivel regional. Artículo 1.0.4: El diseño de la sala de calderas, además de cumplir con las disposiciones de estas normas, también debe ajustarse a los **estándares y regulaciones vigentes aplicables al tema**.