Thread Content
Un tanque de almacenamiento de amoníaco líquido a temperatura ambiente, sin medidas de aislamiento térmico, con un volumen de 10 metros cúbicos. ¿A qué categoría pertenece? No lo entiendo. Según las normas, debería ser de categoría 2, pero hay quien dice que es de categoría 3. Estoy esperando una respuesta, es urgente
En principio, hay que consultar la placa identificativa del equipo del tanque; en ella se indica a qué categoría pertenece. Por lo general, el gas licuado es inflamable y explosivo, por lo que corresponde a la categoría de recipientes a presión de tipo tres
Si no se aplican medidas de aislamiento térmico, entonces es necesario tener en cuenta la presión de vapor saturado del amoníaco líquido a 50 grados. Por lo tanto, la presión de diseño será de 2,16 MPa, y el volumen será de 10 m³; esto lo clasifica como categoría II
Sin medidas de aislamiento térmico, la presión dentro del equipo varía con la temperatura. Se toma en consideración que la presión de vapor saturado del amoníaco líquido a 50 grados Celsius es de 2,03 Mpa (presión absoluta); la presión manométrica es de 1,93 Mpa. Por lo tanto, la presión de diseño se establece en 2,16 Mpa. El volumen del tanque es de 10 m³. El grupo al que pertenece el medio es el primer grupo; según las normas TSG 21-2016, debería clasificarse como categoría II.
Debería estar en la placa identificativa del tanque de almacenamiento. No son tantas categorías como usted diga; generalmente, la unidad de diseño es quien diseña los recipientes a presión, teniendo en cuenta la presión, la temperatura, el medio utilizado y el grado de toxicidad de dicho medio. Los tanques de almacenamiento de amoníaco líquido deberían clasificarse en la categoría tres. Esto se debe a que en la parte superior de los tanques hay amoníaco gaseoso, y cuando este se mezcla con aire en ciertas proporciones, puede ocurrir una explosión. Por lo tanto, su nivel de peligro es incluso mayor que el de los tanques de almacenamiento de gas licuado. Por lo tanto, solo los recipientes a presión de clase III son los adecuados