Thread Content
Me gustaría preguntarle a un experto sobre un tema de diseño. La arena se almacena en un tanque de almacenamiento vertical. La arena tiene una densidad de 1,8. El diámetro interior del tanque es de 19 metros y la altura es de 20 metros. La placa de acero está formada por 10 capas de placas de acero de 2 metros de ancho. Cada círculo de la costura transversal exterior de la pared del tanque está reforzado con canal de acero 14a. El propietario espera ser más económico. ¿Qué espesor de placa de acero se debe utilizar para cada capa? ¿Qué tipo de placa de acero se debe utilizar? ¿Se deben agregar barras de acero con ranuras verticales al tanque? Me gustaría asesoramiento profesional. Estaría muy agradecido.
La tensión circunferencial es la principal. Diseñe la resistencia de la soldadura y asegúrese de que sea suficiente. El resto está reforzado con canales de acero.
No soy diseñador, pero al observar las especificaciones del tanque, parece misterioso. Se recomienda hacer referencia al diseño del tanque de almacenamiento de la planta cementera. Utilizan dos capas de placas de acero con hormigón vertido en el medio.
La tabla de cálculo descargada de Baidu, sin refuerzo 9 mm (control de material) - 8 mm (control de material) - 8 capas 7 mm (control del valor de diseño de presión del viento de 0,5 Kpa), se requiere un margen de corrosión adicional; Cuando las 4 capas superiores tienen menos de 7 mm, se requieren nervaduras de refuerzo horizontales. Si eres petrolero, debes conocer a alguien que sea profesional. No arruines tu tienda ni te jactes de ello.
Creo que NB/T 47003.2-2009 "Solid Silo" es para este propósito
¡Debería haber un atlas estándar! ¿Quieres subirte al cargador?
Simplemente calcúlelo basándose en la presión estática equivalente de la columna de líquido.……
La presión calculada de diferentes capas se calcula en función de la altura.