["石化规表5.2.2 Oficina y otros no tienen requerimientos de distancia de防火间距,那么难道不需满足建规中厂房之间的防火间距吗?即石化规表5.2.1规定同一装置区内建筑物无防火间距要求,涉及装置区内的厂房与厂房难道没有防火间距要求吗?不按建规吗?", "石化规表5.2.1 Oficina y otros no tienen requerimientos de distancia de防火间距,?那么难道不需满足建规中厂房之间的防火间距吗?? "¿¿难难道极限是同一建筑物?吗?" "表5.5.1注7 写着:“”表示无防火间距要求或执行相关规范;所以这里并不是说没有防火间距要求,如果是两栋不同不同 "表5.5.2注7 �写着:“”表示无防火间距要求或执行相关规范;所以这里并不是说没有没有防火间距要求;如果是两栋不同建筑物的话应执行建规,具体需设计人员进行考虑的。" "表5.5.2中写着:办公室、控制室等等无论在建规和石化规中都不属于“厂房”,不能按建规的厂房来确定其防火间距。 � "石化规中没有“厂房",,但有 "建筑物" ,,装置内的的设备、建筑物平面布置的防火间距见表5.5. "如某一装置设有装置控制室、泵房、压缩机房或者布置工艺设备的房间等,这些建筑物就可以按照表5来确定它们的防火间距。

2019-08-05View Original

Thread Content

石化规表5.2.1 办公室等与控制室等无间距要求,那难道不要满足建规的厂房间的防火间距了吗? 即石化规表5.2.1规定了同一装置区内的建构筑物等防火间距,涉及到装置区内的厂房与厂房难道没有间距要求了吗?不按建规了吗?
Reply #22019-08-05
难道可以极限是同一建筑物?
Reply #32019-08-06
表5.2.1注7写着:“—”表示无防火间距要求或执行相关规范;所以这里并不是说没有防火间距要求,如果是两栋不同建筑物的话应执行建规,具体需设计人员进行考虑的。
Reply #42019-08-06
1.办公室、控制室等无论在建规和石化规都不属于“厂房”,不能按建规的厂房来确定其防火间距。 2.石化规中没有“厂房”,但有“建筑物”,装置内的设备、建筑物平面布置的防火间距见表5.2.1。如某一装置,设有装置控制室、泵房、压缩机房或者布置工艺设备的房间等,这些建筑物就可以按照表5.2.1来确定它们的防火间距。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.