Thread Content
," 各位同仁,我就开门见山了! 目前我们化工园区正在搞标准厂房(甲类),主要接收医药中间体等等精细化工行业,施行租赁制,执行《石油化工企业设计防火标准》,间距3米,但是应急管理部部部提出,各厂房属于企业,企业间距不符合要求,每个厂房要按企业来算,5米间距! 与我们合作的国药武汉院、华陆、天辰等大院他们建议建议按照3米进行设计,请各位同仁给出谋划策,如何区分装置与企业?3米间距的标准化厂房是否合理?拜托"
"Este problema en la evaluación de seguridad se resaltado en realidad es nuevo el nuevo es peor,新建还好,现状更惨前不久有个案例:原来在一个厂区内的不同个装置由于股份不同成立了不同的公司后来验收说不合格必须5米然后没办法将将企业股本变更法人变成一个虽然是两个公司法人是一个这才按3米间距勉强通过"
"Tambien también espero a que todos aporten sus ideasos y consejos para ver cómo resolver este problema problema改建、技改、改制都成问题"
"Solo si que todos los edificios industriales标准化厂房的法人是一个那么就可以解决这个问题这是一个办法听说浙江就有这么搞的了感觉这个区域是空白"
6 "La distancia entre los edificios adyacentes y los edificios en el mismo ed不同工厂的防火间距不同应急管理管理部门把关是对的"
7 是精细化工标准厂房间距按照5 problema应该 ser 5米进行设计?3米间距的标准化厂房是否合理?"
8 "En de实建议在建议建中突出其实其实实实建议建建类厂房园区尤其是中间体精细化工类的这里牵涉的问题很多如果如果如果如果如果以租赁的形式那就是N多个多个计算单体(需要按照单体之间计算防火间距等等每个个单体生产生产的产品工艺不同需要的厂房面积也不同根据需要还要有原料罐区反应中间罐成品罐区等这些毒有不同的的安全间距要求甚至一部分设备也需要安全安全间距3每个单体都要有不同的消防要求环保要求不是一个园区能全部解决的问题甚至单体要建自己的消防水池泵房环保处理设施N...很多想象不到的问题建建建规和石化规还有冲突的地方一般的设计都是就高不就低总之还是以实际入园的公司类别划分地块建比较好在以后的安全环保消防等相关检查时能尽可能达到要求"
9 �现在精细化工企业标准一直没有出版只有按照石化标准建议建议按照应急管理管理部门意见执行吧"
1 55 5米间距啊实在是受不起买地建设还可以要是搞标准化园区就扯了"
1 如果是不同的企业就是不同的责任主体这个法规主要主要是控制不同的责任主体的互相干扰影响所以安全距离要求更大了如果是同一个企业则安全责任主体就只有一个单位要进行内部的评估控制等等也就是管理责任更大了"
3 "这个见解比较好智者明每个单体都要有不同消防要求环保要求不是一个园区能全部解决的问题甚至单体要建自己的消防水池泵房环保处理设施N...很多想象不到的问题建建建规和石化规还有冲突的地方一般的设计都是就高不就低总之还是以实际实际入园的公司个类别划分地块建比较好在以后的安全环保消防等相关检查N也能尽可能达到要求"
1可能要几个部门协商出办法呢这就是为什么规范要升级的一个因素"