目前想要往一个厂房内放置设备,设备多为反应釜。厂房之前为餐厅,现在从里面选取一间面积较大的房间作为区域去规划设计。但是厂房整体高度偏低,所以需要砸掉屋顶升高高度。目前主要的疑问是这些设备如何进入厂房。是需要提前砸掉房顶然后用吊车吊入?还是说是用叉车挑进去。但是目前厂房的门较小,不够叉车出入。所以如果叉车进出的话需要砸墙。再就是砸掉屋顶的话,之前的大梁必须留着吗?不全部砸掉?谢谢大家解惑,目前不是特别懂。。。。。
不知道发在这里合适不合适,因为海川好像没有这种专区。希望大家帮忙解答。
设备整体是需要起一个平台。设备多为支耳悬挂。整体采用钢结构。如何计算承重呢?需要打地基吗?目前设备加起来总重大概在70吨左右。
这种应该提前规划吧!设计图纸和方案,具体的数据,尺寸说话!砸房顶还是砸墙选择经济的合理的方案!
理论上讲,餐厅属于普通生活建筑。作为车间使用,需要考虑很多问题。所以要慎重考虑: 1、安全规范以及防火间距是否符合拟建的车间安全等级,包括耐火等级、疏散通道、消防布置等等。
还是找一家设计院核算以后出图实施,您说的多种选择方案风险、隐患太多,出了事没人担得起责任。
若是静设备安装就位不是问题,在安装之前,首先要做的事情是看看地耐力,然后对照承压的力是否可以大于承重条件。25吨的重量还要看底座的面积,相应的计算一下,当地耐力一定时,基础面积越大,承重越大。打个钢筋混凝土的台子,在这个台子上做文章。然后根据设备地脚设计好孔洞预埋固定件。最后倒运设备,最好看看能否用滚杠、撬棍、导链葫芦、千斤顶,,,,将设备拖入室内,最好不要动原来的设施。这样即省钱又可以不动原设施。最好上几个现场片子。还有,这个应该发到土建板块,他们知道土建设计。 这项工作首先是土建设计,然后是搬运安装。安全上的厂房抗震是否适合是要从新的得到论证最好。要是一般的企业就另说了。你这问题说简单很简单。说复杂,还是很复杂的,关键是走程序难。
餐厅改建的话,1、防火等级发生变化,看看以前的餐厅材料是否满足使用条件;2、承重发生变化,不管你是直接支脚摆在地面还是另起平台,基础肯定要重来,需要重新搞预埋件或者打一个整体基础;3、改造需要设置泄爆面。至于你说的吊装还是叉车搞进去,这个好像都不是事了。建议好好核算一下,不行找个设计院全部推到重来,不建议餐厅改建。
谢谢大家的回答,有懂得如何进行整个的施工流程的吗?目前还是感觉一头雾水,个人觉得应该先砸了顶子,因为一是餐厅高度受限,再就是门间距太小,不够叉车和大型设备进入,砸顶子时尽可能的不去破坏原有的承重梁、墙和柱子,然后地面基础需要重新做,因为要起平台,承重不同了。然后根据提前设计好的布置图纸建造钢结构平台,预留好设备安装孔或者地脚螺栓,然后设备从屋顶用吊车吊入就位安装,然后安装检修梁,检修梁上配手拉葫芦和猫头吊,然后按照设计的高度封顶。不知道我说的大体流程对不对,望指正。
谢谢回答,整个的施工流程目前还是感觉一头雾水,个人觉得应该先砸了顶子,因为一是餐厅高度受限,再就是门间距太小,不够叉车和大型设备进入,砸顶子时尽可能的不去破坏原有的承重梁、墙和柱子,然后地面基础需要重新做,因为要起平台,承重不同了。不知道我说的大体流程对不对
还是要上个图纸,拍个照片都好,口头上估计不好讲清楚,比如你餐厅楼顶梁间距不够放入你的设备,你的梁打还是不打呢?是否能打呢?你的设备是整体还是可拆分呢?很多问题,要具体情况再做分析。