HCBBS Forum (Español)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

["

2019-09-10View Original

Thread Content

[".user
Reply #22019-09-10
Translate the following texts from chinese_simplified to spanish. Return ONLY a valid JSON array of translated strings in the same order. No markdown formatting,
Reply #32019-09-10
user
Reply #42019-09-10
问大家一个工程上的问题,希望各位耐心解答。
Reply #52019-09-10
目前想要往一个厂房内放置设备,设备多为反应釜。厂房之前为餐厅,现在从里面选取一间面积较大的房间作为区域去规划设计。但是厂房整体高度偏低,所以需要砸掉屋顶升高高度。目前主要的疑问是这些设备如何进入厂房。是需要提前砸掉房顶然后用吊车吊入?还是说是用叉车挑进去。但是目前厂房的门较小,不够叉车出入。所以如果叉车进出的话需要砸墙。再就是砸掉屋顶的话,之前的大梁必须留着吗?不全部砸掉?谢谢大家解惑,目前不是特别懂。。。。。
Reply #62019-09-10
不知道发在这里合适不合适,因为海川好像没有这种专区。希望大家帮忙解答。
Reply #72019-09-10
设备整体是需要起一个平台。设备多为支耳悬挂。整体采用钢结构。如何计算承重呢?需要打地基吗?目前设备加起来总重大概在70吨左右。
Reply #82019-09-10
这种应该提前规划吧!设计图纸和方案,具体的数据,尺寸说话!砸房顶还是砸墙选择经济的合理的方案!
Reply #92019-09-10
理论上讲,餐厅属于普通生活建筑。作为车间使用,需要考虑很多问题。所以要慎重考虑: 1、安全规范以及防火间距是否符合拟建的车间安全等级,包括耐火等级、疏散通道、消防布置等等。
Reply #102019-09-10
还是找一家设计院核算以后出图实施,您说的多种选择方案风险、隐患太多,出了事没人担得起责任。
Reply #112019-09-10
若是静设备安装就位不是问题,在安装之前,首先要做的事情是看看地耐力,然后对照承压的力是否可以大于承重条件。25吨的重量还要看底座的面积,相应的计算一下,当地耐力一定时,基础面积越大,承重越大。打个钢筋混凝土的台子,在这个台子上做文章。然后根据设备地脚设计好孔洞预埋固定件。最后倒运设备,最好看看能否用滚杠、撬棍、导链葫芦、千斤顶,,,,将设备拖入室内,最好不要动原来的设施。这样即省钱又可以不动原设施。最好上几个现场片子。还有,这个应该发到土建板块,他们知道土建设计。 这项工作首先是土建设计,然后是搬运安装。安全上的厂房抗震是否适合是要从新的得到论证最好。要是一般的企业就另说了。你这问题说简单很简单。说复杂,还是很复杂的,关键是走程序难。
Reply #122019-09-10
您好,餐厅布置图纸和设备图纸都有,怎么联系您?
Reply #132019-09-10
是啊,但是实际不允许啊,让着自己出方案
Reply #142019-09-10
越简单的实际越复杂,很感谢您的回答
Reply #152019-09-10
餐厅改建的话,1、防火等级发生变化,看看以前的餐厅材料是否满足使用条件;2、承重发生变化,不管你是直接支脚摆在地面还是另起平台,基础肯定要重来,需要重新搞预埋件或者打一个整体基础;3、改造需要设置泄爆面。至于你说的吊装还是叉车搞进去,这个好像都不是事了。建议好好核算一下,不行找个设计院全部推到重来,不建议餐厅改建。
Reply #162019-09-11
谢谢大家的回答,有懂得如何进行整个的施工流程的吗?目前还是感觉一头雾水,个人觉得应该先砸了顶子,因为一是餐厅高度受限,再就是门间距太小,不够叉车和大型设备进入,砸顶子时尽可能的不去破坏原有的承重梁、墙和柱子,然后地面基础需要重新做,因为要起平台,承重不同了。然后根据提前设计好的布置图纸建造钢结构平台,预留好设备安装孔或者地脚螺栓,然后设备从屋顶用吊车吊入就位安装,然后安装检修梁,检修梁上配手拉葫芦和猫头吊,然后按照设计的高度封顶。不知道我说的大体流程对不对,望指正。
Reply #172019-09-11
谢谢回答,整个的施工流程目前还是感觉一头雾水,个人觉得应该先砸了顶子,因为一是餐厅高度受限,再就是门间距太小,不够叉车和大型设备进入,砸顶子时尽可能的不去破坏原有的承重梁、墙和柱子,然后地面基础需要重新做,因为要起平台,承重不同了。然后根据提前设计好的布置图纸建造钢结构平台,预留好设备安装孔或者地脚螺栓,然后设备从屋顶用吊车吊入就位安装,然后安装检修梁,检修梁上配手拉葫芦和猫头吊,然后按照设计的高度封顶。不知道我说的大体流程对不对,望指正。
Reply #182019-09-11
谢谢回答,整个的施工流程目前还是感觉一头雾水,个人觉得应该先砸了顶子,因为一是餐厅高度受限,再就是门间距太小,不够叉车和大型设备进入,砸顶子时尽可能的不去破坏原有的承重梁、墙和柱子,然后地面基础需要重新做,因为要起平台,承重不同了。然后根据提前设计好的布置图纸建造钢结构平台,预留好设备安装孔或者地脚螺栓,然后设备从屋顶用吊车吊入就位安装,然后安装检修梁,检修梁上配手拉葫芦和猫头吊,然后按照设计的高度封顶。不知道我说的大体流程对不对
Reply #192019-09-11
还是要上个图纸,拍个照片都好,口头上估计不好讲清楚,比如你餐厅楼顶梁间距不够放入你的设备,你的梁打还是不打呢?是否能打呢?你的设备是整体还是可拆分呢?很多问题,要具体情况再做分析。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.