Thread Content
"Pido consejo: La situación actual del equipo es que hay un tanque de almacenamiento de gas de装置现有情况:有一压缩机出口出口缓冲罐,其入口气体含有H1S因此罐顶安全阀出口不能直接进火炬管网,但是装置附近没有硫磺回收装置和酸性气管网因此安全阀出口出口出口出口要连火炬管网必须先处理掉其含有的H1组分。但是这个问题的特殊性在于安全阀起跳的几率很低因此要单独设置H的处理系统肯定过于奢侈。我的想法是,安全阀出口用碱液(如MDEA)液封当安全阀起跳后气体先经过碱液吸收后再进火炬管网。不知道如此是否可行?请问有前辈处理过类似的问题没?谢谢。
"Ver la concentración de sulfhhS这个液封来吸收效果肯定不行气体必定冲破液封。一般至少有个小喷淋塔。一般可以考虑将安全阀出口的气体引至入口端的气路或设备里这也是常见的手法。
"Un sistema de de solo可能是比较保险的但是根据楼主的条件可能投资太大了 @ylb @ylb @智者明 @RedLee_Z
"Hay有多种方式可以处理如设立酸性气火炬碱洗塔喷淋洗涤RTOO焚烧等总体来讲单独设立酸性气火炬是一个安全经济的方式" "La cantidad de泄放量是多少火炬系统系统系统系统可不是那么简单你有地方建火炬吗看泄放量量看看你的PID只有PSV吧应该还有BDV吧" "Estimado la máxima descarga de válvulas cerradas por误关最大泄放量是76800kg/h。 estamos p正在让业主找相关PID之他们要一直没有谢谢" "SiSi如果如果如果单独为这个安全阀设置酸性气火炬确实比较费劲投资太大了" " "¿¿一般可以考虑将这个安全阀出口的气体引至入口端的气路或这也是常见的手法"¿¿这个有相关规范或者支撑么谢谢" " "设立酸性气火炬碱洗塔喷淋洗涤确实投资大而且附近没有焚烧炉" " "La descarga de768000 "设置酸性气火炬很有必要" " "El diseño original初设计这个罐压缩机出口出口液罐没有没有设置安全阀的操作压力05555~58MPa(G)最大111555MPa(G)。在安全检查的时候发现此隐患所以新安装安全阀因此出现后续没有酸性气回收系统或者酸性性气火炬的问题" "
泄放量是多少?火炬系统可不是那么简单, 你有地方建火炬吗?还是看泄放量,看看你的PID ,看看你的压力,只有PSV 吗?应该还有BDV 吧。
您好,阀门误关最大泄放量是76800kg/h。正在让业主找相关PID,之问他们要,一直没有。谢谢
如果单独为这个安全阀设置酸性气火炬,确实比较费劲,投资太大了。
您好:“一般可以考虑将安全阀出口的气体引至入口端的气路或设备里,这也是常见的手法”请问这个有相关规范或者支撑么?谢谢。
设立酸性气火炬、碱洗塔喷淋洗涤,确实投资大,而且附近没有焚烧炉。
76800kg/h的泄放量并不小,设置酸性气火炬很有必要
原始设计,这个罐(压缩机出口分液罐)没有设置安全阀的,操作压力:0.5~0.8MPa(G),最大1.25MPa(G)。安全检查的时候,发现此隐患,所以新上安全阀。故而出现后续没有酸性气回收系统、或者酸性气火炬的问题。