按规范要求:罐区低压可燃液体储罐上要设置紧急泄放阀或泄压人孔,用于火灾工况下紧急泄压,请教下大家,此阀可否用安全阀代替?不能用安全阀代替的话是因为起跳压力太低吗?在有微压氮封的条件下,此阀泄放设定压力多少,是否不高于储罐设计压力即可?针对有毒介质像丙烯腈,此阀泄放后直接排空还是密闭排放,如采用泄压人孔,密闭排放需要在泄压人孔上加管道?紧急泄压阀后需加限流孔板吗?紧急泄压阀或泄压人孔在PID上图例、代号?液化烃储罐上设置了安全阀,此阀是否不需要另设了?
Reply #22019-11-06
当然不可以用安全阀代替了,起跳压力低只是一方面,最主要原因是安全阀不适用于瞬时的泄放。火灾这种极端工况,安全阀那点流量是不能满足要求的。紧急泄放阀的设定压力,要保证超亚10%小于储罐的设计压力。至于有毒有害气体,不用考虑出口接管道的问题。第一,紧急泄放阀也叫事故泄压设备,它动作的几率很低,所以不用考虑气体手机。第二紧急泄放阀动作了,这时候保护储罐是最主要的,不用考虑介质本身。SH/T3007,你可以看下。有疑问可以直接联系我,朱工,手机微信同号13912008028

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.