请教各位大神。我厂需要进行100立方甲醇储罐设计。打算采取以下措施可行吗? 1.采用卧式100立方常压钢制储罐。 2.储罐设计呼吸阀、阻火器,保持常压。 3.储罐设施固定冷却喷淋系统,防止夏季升温超压和降低呼吸损失。 4.储罐设计现场磁浮板液位计,并设置智能差压变送器,实现液位远传,并设置高低液位报警功能。但不打算设高液位报警和卸车泵联锁装置。 5.储罐设置现场温度计,但不设置温度远传。 请问以上设施可行吗?如不可行,烦请找出规范依据,并提出改进意见,拜谢!
Reply #22020-01-14
“烦请找出规范依据,并提出改进意见”这要在设计方案出来以后花钱请评价机构评价
Reply #32020-01-14
:)是的,我们会找评价机构评价,现在就是想请教一下各位大神,这样设计的话,省钱的同时,是否安全可行??
Reply #42020-01-14
可行 但是建议设计消防泡沫 采取事故顶部注入方式
Reply #52020-01-14
谢谢。请问下,100立的储罐设固定消防泡沫的话,会不会太严格?能不能换成移动式消防泡沫呢?而且甲醇属于水溶性易燃液体。
Reply #62020-01-14
建议增加氮封,常压罐为什么不用立式的?
Reply #72020-01-14
因为场地受限,而且立式储罐基础施工比较麻烦,所以选择了卧式常压罐。但是如果要上氮封的话,氮气气源没有,投资也会比较大,还要上其他必要的泄压设施。请问大侠,100立的甲醇储罐必须要上氮封吗?还是有了呼吸阀、阻火器、冷却喷淋就可以满足安全使用要求了?
Reply #82020-01-14
跟体积没关系,没有氮封,呼吸阀吸入的就是空气,还是比较危险的。
Reply #92020-01-14
依据石化规 6.2.4 采用固定顶罐或低压储罐储存甲B类液体时,为了防止油气大量挥发和改善储罐的安全状况,应采取减少日晒升温的措施。其措施主要包括固定式冷却水喷淋(雾)系统、气体放空或气体冷凝回流、加氮封或涂刷合格的隔热涂料等。对设有保温层或保冷层的储罐,日晒对储罐影响较小,没有必要再采取防日晒措施。 6.2.19 甲B、乙类液体的固定顶罐应设阻火器和呼吸阀;对于采用氮气或其他气体气封的甲B、乙类液体的储罐还应设置事故泄压设备。 是不是可以理解为,固定冷却喷淋、气体放空(呼吸阀)、氮封其实是并列保护措施?也就是说,只要有了固定冷却喷淋、气体放空(呼吸阀),也就可以了?只是加了氮封的话,肯定更安全一些? 拜谢大神!
Reply #102020-01-14
6.2.4的措施我理解也是并列的,但是针对减少挥发量的措施。 加氮封我理解是6.2.2条中的相应措施,规范里也没有明确是什么措施
Reply #112020-01-14
对于采用氮气或其他气体气封的甲B、乙类液体的储罐还应设置事故泄压设备。 上氮封,安全阀或者泄爆人孔。
Reply #122020-01-14
我看了6.2.2,饱和蒸气压高的液体可以采用降温加固定顶的形式(即采用安全措施后),就是不知,是不是一定要氮封?
Reply #132020-01-14
是啊,上了氮封,投资就比较大,而且我想,氮气瓶肯定是不能作为氮气气源的吧?
Reply #142020-01-15
看一下条文解释,甲B和已A类200m3以上的用浮顶罐,以下的可以用固定顶或卧式罐但要加氮封。目前设计的呼吸阀,阻火器,喷淋降温显然都不是能消除罐内气相空间的措施。
Reply #152020-01-15
好的,非常感谢!\ud83d\ude03
Reply #162020-01-15
做个氮封,这样的配置差不多了
Reply #172020-01-15
嗯,大致加氮封,按这个思路设计了。谢谢?
Reply #182020-01-15
从我原来设计的经验和业主反馈的情况,喷水降温建议改保温;喷水降温业主用下来反馈都不太好用;老外的易燃易爆液体罐区业主基本都要求保温,确实用下来会好很多,主要体现在生产环境好很多,此外呼吸量会减少不少,上氮封的话用气量会下来。高低位联锁可以不上,但是建议增加高液位开关,这个投资不大,可以有效地避免液体泄漏;设置防火堤,堤内容积要能收集流出液体;入口管底部进入,梅花状设置分散口;用电设备注意防爆,防雷接地要做的合格;消防设施上这种容积的储罐可以使用移动式泡沫,从罐体上部甩快接头下来,室外消火栓压力要能够满足移动式泡沫灭火的要求。
Reply #192020-01-15
按照规范是要加氮封 接地 高液位报警和卸车泵联锁装置也要有 甲类可燃液体不是闹着玩的
Reply #202020-01-15
要是从安全考虑 进料泵和高位报警不光是连锁 而且还要有安全仪表系统 与罐子的连接要用金属软管 避免沉降损坏。罐子进出口要加紧急切断阀门(FC),如发生火灾第一时间切断。
Reply #212020-01-16
首先感谢您专业的回答!另,咨询以下问题:1.保温的话,刷凉凉漆应该可以吧? 2.温度应该就地检测,无需远传吧?3.氮封是必须的吗?4.防火堤内需设置水封井吗?但是甲醇和水又是无限互溶的。恳请不吝赐教!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.