Configuración de tuberías de vapor y condensado.

2020-03-11View Original

Thread Content

Maestros, me gustaría hacer una pregunta. ¿Puedo prepararlo así? El oleoducto tiene una longitud de unos 100 metros. ¿Mi condensado de vapor puede subir por la galería de la tubería principal? ¿Es la motivación suficiente?
Reply #22020-03-11
¿Por qué debería instalarse detrás del marco principal? La potencia es suficiente, pero es fácil que se acumule agua en la parte inferior del pórtico...
Reply #32020-03-11
Gracias, porque hay 4 juegos del mismo dispositivo, recogidos en el medio.
Reply #42020-03-11
Lo que quiero decir es que el tanque de condensado debe instalarse antes del marco de la tubería principal (y en la tubería principal antes de la subida).
Reply #52020-03-11
¿Está instalada su placa de orificio restrictiva en la tubería de vapor de 25 kg? ¿Por qué quieres aceptarlo así? Si ingresa vapor a la tubería de condensado, será difícil que el condensado regrese al tanque.
Reply #62020-03-11
No es una restricción de flujo agregada a la tubería de vapor, sino a la descarga de aguas residuales.
Reply #72020-03-11
Mi tubería principal está en una pendiente cuesta arriba y debe haber acumulación de agua en el pórtico. No puedo hacer nada al respecto porque tengo cuatro juegos de dispositivos. Cada dispositivo utiliza una tubería, y luego se recoge en la tubería principal de la galería principal y luego se recoge en el medio de los cuatro dispositivos. Sólo el paquete de energía servirá
Reply #82020-03-11
No sé qué tan lejos está y no sé qué tan alta es la presión en el tanque de retorno. En términos generales, excepto la línea en la placa del orificio restrictivo, el resto se puede cortar a inglete a 45° a lo largo de la dirección del flujo.
Reply #92020-03-12
Hola, ¿estás diciendo que uso 45 lecturas para subir la pendiente de mi tubería, no hacia arriba y hacia abajo?
Reply #102020-03-12
¿Hay alguna razón o es por algo?
Reply #112020-03-12
No hay ningún problema con el poder. ¿Habrá golpe de ariete si lo arreglo de esta manera?
Reply #122020-03-12
Si el de 25 kg entra directamente, definitivamente habrá golpe de ariete. Me gustaría agregar una placa de orificio limitadora de flujo para reducir la presión.
Reply #132020-03-16
La inducción de vapor es normal en la etapa inicial. Si la trampa funciona bien, probablemente esté bien. Intenta ir paso a paso hacia arriba y hacia abajo.
Reply #142020-03-20
Algo anda mal. Es mejor no levantar nuevamente la tubería principal de condensado, o levantar tuberías hidrofóbicas individuales y luego ingresar juntas a la tubería principal de condensado.
Reply #152020-03-21
Generalmente, las filas continuas y las filas separadas deben ingresar al tanque intermedio de separación. Ahora su tubería de condensado es equivalente a una función de amortiguación, es decir, ¿puede entrar el agua hidrofóbica que atrapa el calor? O ingrese al tanque de condensado de dos maneras. Por favor consulte

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.