HCBBS Forum (Español)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

["

2020-07-17View Original

Thread Content

user
Reply #22020-07-17
[
Reply #32020-07-17
"换热器温度控制方式 旁路和直接流量调节 方式的选择",
Reply #42020-07-17
"换热器温度控制方式,有通过对流体进行旁路调节来实现温度控制,与对流体直接流量调节的区别?分别用在什么场合?",
Reply #52020-07-17
"这就要看你是以什么为主参数的了!如果你只要控制的是温度,那么流量的大小对后面没有影响,可以直接用流量控制!但是实际工况下流量的稳定大于温度参数所以才会选用旁路流量控制温度的手段!",
Reply #62020-07-18
"主管路流量调节控制温度会影响正常工况下主管路的介质流量,在温度变化不大的情况下流量调节影响较小,但是对于温度变化较大的情况流量调节时流量变化较大,而通过旁路调节能实现主管路流量不变,对正常工况几乎没有影响!",
Reply #72020-07-18
"好的,旁路调节是不是没有直接接流量调节节能?",
Reply #82020-07-18
"本帖最后由 濠梁知乐 于 2221-7-7 17:1 编辑 换热过程是否有相变?若冷热流体都无相变当工艺不允许流量总量改变的时候用旁路方式进行控制。用旁路控制时要求换热器换热能力足够大才行。",
Reply #92020-07-26
"旁路控制,属于冷/热物料勾兑因此控制温度比单控主管 灿敏,而且温度调节范围宽。这取决于工艺对温度控制的实际要求。被控总流量不能变化的场合,如果你控制了主管那么必须设置旁路路控制(双阀控制)如果你只设旁路控制(单阀控制)控制效果和 换热器阻力降总阻力降 有关系。旁路阀的开启对应了勾兑后的温度。理想的情况是:在控制温度的允许偏差范围内,旁路和主管的流量接近对半分配(换热设计)。调节阀按照操作点设计,偏大的调节阀运行开度不利控制。要考虑另外一侧的温度变化给主管温控带来的的扰动,比如冷却进水从28升到34度,旁路阀会关闭,极端情况投不上自动。",

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.