¿Se pueden instalar tanques de asfalto bajo tierra en las fábricas?

2020-10-19View Original

Thread Content

¿Se pueden instalar tanques de asfalto bajo tierra en las fábricas? Si no viola la norma,
Reply #22020-10-19
En primer lugar, la primera opción es disponer todos los tanques de almacenamiento al aire libre y enterrarlos bajo tierra sólo si existen requisitos especiales. Busque el Artículo 4.2.1 de la Especificación de diseño del área de tanques SHT3007-2014 para sistemas de transporte y almacenamiento de petroquímicos, que es muy claro. En segundo lugar, si realmente quieres enterrarlo en el suelo, la capacidad es limitada. No se trata de hacer todo lo que quieras. Al observar la Nota 6 en la Tabla 4.2.1 del Reglamento de Construcción y las siguientes explicaciones, recuerdo que para las Categorías A, B y C, un tanque de almacenamiento subterráneo puede contener hasta 50 metros cúbicos y un área de tanque de almacenamiento subterráneo puede contener hasta 200 metros cúbicos. En tercer lugar, los tanques de almacenamiento subterráneos son difíciles de mantener e inspeccionar. Por lo tanto, la primera opción del diseñador es la distribución al aire libre.
Reply #32020-10-19
De acuerdo con la Nota 6 del Reglamento de Construcción 4.2.1, para tanques horizontales de líquidos Clase A, B y C directamente enterrados bajo tierra, cuando la capacidad de un solo tanque no supera los 50 m3 y la capacidad total no supera los 200 m3, la distancia de separación contra incendios del edificio se puede reducir en un 50 % como se especifica en esta tabla. Si la capacidad total es inferior a 200 metros cúbicos y se dispone en el taller, ¿significa que la distancia entre el tanque de asfalto y la pared interior del taller es de 6 metros?
Reply #42020-10-19
¿Pared interior del taller? Si coloca el parque de tanques dentro del taller, el parque de tanques siempre se ha dispuesto al aire libre y nunca se ha oído hablar de su ubicación en el interior. El tanque de almacenamiento intermedio se puede colocar en el interior, pero la capacidad debe ser inferior a 5 toneladas y debe estar separado de otras habitaciones. Además de consultar las normas de construcción, también debe cumplir con las normas petroquímicas GB50160. No lo dé por sentado, de lo contrario no podrá pasar la revisión de los departamentos de protección contra incendios, seguridad y otros.
Reply #52020-10-25
Es un tanque de almacenamiento de categoría C, debería estar bien, no más de 50 metros cúbicos, con un cortafuegos de 3 horas por todos lados.
Reply #62020-10-27
Es un tanque de almacenamiento de categoría C. Debería estar bien. No debe exceder los 50 pies cúbicos y tiene un cortafuegos de 3 horas en todos los lados. ¿Tiene alguna evidencia?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.