En el trabajo me he encontrado con un válvula de regulación que, cuando su operación está por debajo del 60%, el transmisor funciona normalmente. Pero cuando la operación supera el 60%, la válvula se abre completamente y el caudal disminuye (la válvula en sí no tiene ningún problema). El fluido sale de la salida de la bomba, pasa por el transmisor y llega a la válvula de regulación; los demás tuberías no presentan problemas. Por favor, alguien experto, ayúdeme
Nunca he encontrado este problema, ¡espero que algún experto lo resuelva! ¡
El punto cero y el rango del localizador no están ajustados correctamente; es necesario realizar un nuevo ajuste..................
Verifique cuál es la señal de salida real del transmisor cuando está al 60% de su capacidad. Si la señal es normal, el problema está en el contador de caudal; de lo contrario, el problema radica en el transmisor y en las tuberías de conexión. Revise el transmisor y compruebe si hay obstrucciones en las tuberías de presión. Opinión personal, para referencia.
¿La descripción de este problema la proporcionó el proceso de fabricación? Me parece que sería mejor que lo verifiques personalmente
La válvula está abierta al máximo, pero el caudal es menor. Prueba a escuchar con tus propios oídos; parece poco probable
Debe trabajar en colaboración con el personal técnico en el lugar para determinar, cuando la señal supere el 60%, si el vástago de la válvula debe moverse hacia adelante o hacia atrás ¿Se puede medir también en este momento si la corriente varía de manera consistente? ¡Así deberías saber cuál es el problema! :lol
Cuanto mayor es la apertura, menor es el caudal. Primero, veamos el posicionador de la válvula: bajo una señal dada, ¿es correcto el desplazamiento del vástago de la válvula? Dices que el núcleo de la válvula no tiene problemas, entonces, ¿qué tipo de válvula es? ¿Una válvula de mariposa o una de jaula? Si se trata de un diseño en jaula, ¿está bien conectado el vástago de la válvula con su elemento de cierre? ¿Hay signos de que se haya soltado? ¿Qué es un medidor de caudal? ¿Qué tipo de medidor de caudal es? ¿Diferencia de presión o electromagnético, de tipo vórtice? ¿Hay fugas en la diferencia de presión? ¿Hay obstrucciones pequeñas? ¿Está la linealidad del transmisor en buen estado? ¿Al abrir completamente la válvula, la salida de la bomba garantiza que no haya burbujas en el medio dentro de la tubería y que esta esté completamente llena? ¿Provoca el efecto de vórtices vibraciones intensas en la tubería cuando la válvula se abre completamente? ¿Garantiza la bomba que no haya burbujas en el fluido dentro de la tubería, y que esta esté completamente llena?
¿Es el caudal máximo cuando la posición de la válvula es del 60%? Si se abre aún más la válvula, ¿se mantiene el caudal igual al correspondiente a un 60% de apertura? ¿Todavía está por debajo del caudal correspondiente a un 60% de apertura? Si el caudal no cambia, entonces debe ser un problema con la válvula; se recomienda desmontarla para realizar una inspección. Si la caudalidad disminuye, revise el transmisor de diferencia de presión. Verifique la corriente de salida y el valor correspondiente de diferencia de presión, así como la corriente de entrada del posicionador de la válvula. ¿Es consistente en el circuito? Los síntomas del fallo no son muy específicos, así que es difícil decirlo.
No se sabe si el autor observó todo desde la sala de control o directamente en el lugar. Lo primero que hay que verificar es si la válvula de regulación está en un nivel superior al 60%, ya que eso haría que el medidor de caudal muestre un valor más bajo. Si se confirma que todo está en orden en el sitio, y no se sabe qué tipo de medio se utiliza, entonces hay que verificar si el estado del medio cambia cuando la válvula se abre, lo cual podría causar cambios en el valor del caudal
Lo mejor es enviar una señal manual al válvula y verificarlo personalmente en el lugar; esta situación ocurre muy raramente
La válvula de regulación también ha sido autocalibrada; la válvula está bien. El transmisor también ha sido limpiado; las líneas de presión no presentan problemas
Lo que se observó en el lugar: hay señalización en el interior; la posición de la válvula está bien. El medio es agua condensada
La apertura es superior al 60%; la válvula de regulación está abierta al máximo, pero el caudal no aumenta, sino que disminuye
¿Qué tipo de medidor de flujo se utiliza? ¿A qué distancia está el lugar de instalación en relación con la bomba? . . . . . . . . . . . . . . .
Verificar el funcionamiento real de la válvula de regulación, así como el funcionamiento del medidor de caudal
Después de descartar la posibilidad de que sea un problema con los instrumentos de medición, es posible que haya ocurrido una transformación de fase en el medio. Hay que verificar cuál es la diferencia de presión entre el medio anterior y el posterior, así como las propiedades del mismo, para poder hacer un diagnóstico.
Si la posición de la válvula está bien, revise la ubicación del transmisor: ¿hay algún tipo de perturbación en el flujo? ¿Existen problemas con la bomba? ¿El caudal no coincide con el valor indicado en la tubería de salida? ¿O quizás la bomba está aspirando aire en lugar de líquido?
Por favor, revise el cálculo: ¿cuál es el valor de CV? Calcule también el caudal del válvula al 60% de su capacidad. Porque, al elegir las válvulas, generalmente se opta por un rango de apertura del 10% al 70%; también existe el rango del 20% al 60%. Por lo tanto, verifiquemos si la opción elegida cumple con los requisitos. Luego, se desmonta la válvula para verificar la conexión entre la placa de la válvula y el vástago. Además, ¿aumenta, disminuye o se mantiene constante la corriente de la bomba después de que se abra completamente la válvula? El análisis del problema requiere datos. Sin datos, es difícil juzgar.
¿Los tubos LZ están revestidos de tetrafluoroetileno? Hemos tenido situaciones similares, pero fue debido a una deformación del tetrafluoro. Se recomienda desmontar la tubería para revisarla.
En cuanto al agua de condensación, dejando de lado los otros problemas del autor, se puede suponer que el medidor de caudal que utiliza es de tipo diferencial, y que la placa de orificio está colocada al revés La placa de orificio es más pequeña en la parte delantera y más grande en la posterior. Dada tu situación, por el momento solo hay una posibilidad. Aquí tiene otro consejo: para determinar si el caudal real es alto o bajo, seguramente su válvula de control cuenta con un bypass y una función de descarga. Active esa función de descarga para que fluya el agua de condensación; así podrá comprobar en el lugar si el caudal es realmente alto o bajo. Este es solo un método para hacer la verificación. Seguramente habrá un manómetro en la salida de la bomba, ¿verdad? Observe la lectura del manómetro en la salida de la bomba cuando la válvula esté abierta al 60%. Si la bomba es de tamaño insuficiente, también se puede dar esta posibilidad. Solo hay estas pocas situaciones. El dueño del post debe resolverlo cuanto antes; no olvide agradecer