No conozco muy bien los PLC. Por favor, ayuden a analizarlo: hay un sistema PLC S7-300, y la luz SF del módulo CPU está encendida, al igual que la luz STOP. ¿Cuál podría ser la causa de esta alarma? (Los operarios dicen que no lo tocaron)
Reply #22012-06-30
La última edición de este mensaje fue realizada por zlky2005 el 30-6-2012 a las 21:28.
SF Rojo: Error en el hardware o software.
BF Rojo: Error en la bus de comunicación (solo aplica a algunos PLC con interfaces DP y PN).
DC5V Verde: La alimentación de 5V del CPU y de la bus interna del S7-300 funciona correctamente.
FRCE Amarillo: El modo de operación forzado está activo.
RUN Verde: El CPU se encuentra en estado RUN; La luz LED parpadea a 2 Hz, lo que indica que se está reiniciando ; El LED parpadea a 0.5 Hz, lo que indica “HOLD”. STOP: La CPU amarilla se encuentra en estado STOP, HOLD o reiniciada ; El LED parpadea a 0.5HZ; la memoria se encuentra en estado de solicitud de reinicio ; La luz LED parpadea a 2 Hz, mientras la memoria está en estado de reinicio. Juzgue basándose en lo anterior; si no funciona, sería mejor consultar con Siemens, ¡así podría ser más rápido!
Reply #32012-07-05
Existen muchas causas que pueden hacer que el CPU del sistema PLC deje de funcionar; la mayoría de las veces se debe a interrupciones erróneas. En esos casos, se puede reiniciar el CPU después de restablecerlo. Si el problema persiste, se puede realizar un diagnóstico en línea del PLC para identificar la causa del cese en su funcionamiento y así solucionarlo.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.