2012-12-31View Original

Thread Content

Siempre hay confusión en relación con la conexión a tierra. ¿Alguien podría explicarme cuántos tipos de conexión a tierra existen, cómo se realizan esas conexiones y cuál es la función de cada una?
Reply #22012-12-31
La conexión a tierra se divide en tierra de los instrumentos (tierra de funcionamiento) y tierra de protección. Para los métodos específicos, se pueden consultar las normas de puesta a tierra. Recuerde uno: conexión a tierra en un solo punto.
Reply #32013-01-01
Estoy de acuerdo con lo dicho arriba: generalmente, la conexión a tierra en los equipos se hace mediante un único punto de conexión. En cuanto a la conexión de protección, es mejor utilizar varios puntos de conexión
Reply #42013-01-01
1. Función del sistema de puesta a tierra: ① Proteger la seguridad de los equipos y de las personas; ②Suprimir las interferencias. La conexión a tierra controlada se divide, según su función, en conexión a tierra de protección y conexión a tierra de funcionamiento. La función de la puesta a tierra de protección es proteger tanto los equipos como la seguridad de las personas ; La función de puesta a tierra en las instalaciones eléctricas es garantizar que los instrumentos funcionen de manera precisa, fiable y normal. Esto incluye la puesta a tierra de los circuitos de señal, la puesta a tierra del blindaje y la puesta a tierra de los instrumentos intrínsecamente seguros. El principio de puesta a tierra en las instalaciones eléctricas es el uso de un único punto de conexión a tierra. Es necesario distinguir estrictamente entre los diferentes tipos de puesta a tierra, para evitar cualquier tipo de mezcla entre ellos. 2. El sistema de puesta a tierra está compuesto por dos partes: las conexiones de puesta a tierra y los dispositivos de puesta a tierra. ① Las conexiones de puesta a tierra incluyen: cables de puesta a tierra, barras colectoras de puesta a tierra, ramales de puesta a tierra, placas de acumulación de puesta a tierra y líneas principales de puesta a tierra. ② El sistema de puesta a tierra incluye la placa de puesta a tierra principal, el conducto principal de puesta a tierra y los electrodos de puesta a tierra. La conexión a tierra de los instrumentos y sistemas de control debe realizarse de forma agrupada por categorías, conectándose finalmente al plano de tierra general. 3. Método de conexión a tierra de los instrumentos en la sala de control: ① En los equipos de control automatizado donde se instalan los instrumentos en la sala de control (armarios, mesas, estantes, cajas), deben establecerse de forma separada las barras de conexión para la protección contra la corriente de tierra, las barras de conexión para las señales y el blindaje, así como las barras de conexión para sistemas intrínsecamente seguros. ② Los terminales de puesta a tierra de protección de los diversos dispositivos de medición, así como los terminales de puesta a tierra de las señales y de blindaje, se conectan por separado a los barramentos de puesta a tierra de protección y a los barramentos de puesta a tierra de funcionamiento, a través de sus respectivas conexiones de tierra. Los diferentes tipos de barras de puesta a tierra se conectan, a través de sus respectivas ramificaciones de puesta a tierra, a la placa de puesta a tierra de protección y a la placa de puesta a tierra de funcionamiento. ③ Cada barra de conexión (vía de montaje) de la barrera de seguridad de tipo Zener puede conectarse por separado a la placa de conexión a tierra mediante dos conductores de tierra. ④ La placa de puesta a tierra de protección y la placa de puesta a tierra de funcionamiento se conectan al panel de puesta a tierra principal a través de sus respectivas líneas de tierra. ⑤ Conecte la placa de puesta a tierra con el electrodo de tierra mediante el conducto principal de puesta a tierra. 4. Requisitos de puesta a tierra del sistema de control automático: ① La suma de las resistencias de los conductores y de los puntos de conexión, desde los terminales de puesta a tierra de los dispositivos de medición hasta la placa de puesta a tierra general, se denomina resistencia de conexión. Este valor no debe ser mayor a 1 Ω. ② La resistencia del suelo para la conexión con la tierra, más la suma de las resistencias en los puntos de conexión del sistema de puesta a tierra en su conjunto, así como en los extremos de la línea principal de puesta a tierra, se denomina resistencia de puesta a tierra. Requisitos de resistencia de puesta a tierra del sistema de instrumentación: la resistencia de puesta a tierra sin tierra intrínsecamente segura debe ser inferior a 4 Ω ; Hay valores de resistencia inferiores a 1Ω. 5. Las especificaciones para los cables de conexión a tierra son las siguientes: Los conductores del sistema de tierra deben ser cables o alambres de cobre con núcleo trenzado y aislamiento. El diámetro mínimo de los cables es el siguiente: cables de conexión a tierra ≥ 1 mm²; cables secundarios de conexión a tierra ≥ 4 mm²; cables principales de conexión a tierra ≥ 10 mm²; y el cable principal de conexión a tierra ≥ 16 mm². Las placas de conexión a tierra deben estar hechas de cobre, y su espesor no debe ser inferior a 6 mm. Las dimensiones de largo y ancho se determinan según sea necesario. 6. Requisitos para la estructura de conexiones a tierra: ① Todas las líneas de conexión a tierra deben estar bien aisladas antes de conectarse al barramento de tierra. Asimismo, todas las ramificaciones de conexión a tierra también deben estar bien aisladas antes de conectarse a la placa de concentración de tierra. Por último, todas las líneas principales de conexión a tierra deben estar bien aisladas antes de conectarse a la placa de tierra principal. ②Los barramentos de puesta a tierra, las placas de conexión a tierra y la placa de puesta a tierra principal deben fijarse con soportes aislantes. No se debe tocar ningún otro medio conductor. Las diversas conexiones del sistema de puesta a tierra deben garantizar una buena conductividad eléctrica. Las conexiones entre los cables de puesta a tierra, las ramificaciones de estos cables, las líneas principales de puesta a tierra y los colectores de puesta a tierra deben realizarse mediante piezas de cobre y tornillos de acero galvanizado o de cobre. También se deben utilizar elementos que impidan el aflojamiento o la separación de las conexiones, o bien se puede recurrir a soldaduras en cobre, con el fin de asegurar que las conexiones sean firmes y fiables. ③Los materiales que se pueden utilizar para los elementos de puesta a tierra (polos) son acero plano de 25×4, acero redondo de ø20, acero en forma de ángulo equilátero de 50×50×5, tubos de acero de ø57×3.5, entre otros materiales metálicos. Si la resistencia de puesta a tierra no cumple con los requisitos, también se puede utilizar material de cobre. ④La conexión entre la línea principal de puesta a tierra y los electrodos de puesta a tierra debe realizarse por soldadura con cobre; posteriormente, es necesario aplicar un tratamiento anticorrosivo (aplicando pintura protectora). Cuando se utiliza soldadura por solapamiento para unir la línea principal de puesta a tierra con los electrodos de puesta a tierra, la longitud del solapamiento debe ser el doble de la anchura de la chapa plana, o el doble del diámetro del acero redondo. ⑤El sistema de puesta a tierra debe contar con una marca que indique su durabilidad.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.