Hoy me encontré con un transmisor de temperatura, con comunicación HART, que recibe señales de termopar. Es necesario configurar los sensores de los instrumentos ESD para saber cómo es la salida en estado de fallo. ¿Cuáles son las diferentes formas de salida? En circuito abierto, la salida es máxima, mínima o el valor dado (valor MA) ; Al producirse un cortocircuito, la salida es máxima, mínima o el valor especificado (valor MA) ; Si quiero que los valores se mantengan en caso de cortocircuito y circuito abierto, ¿cómo debo configurarlo? ¿Apagar esta función directamente? ¿Los instrumentos del sistema DCS también deben configurarse de esta manera?
ESD: Sistema de parada de emergencia. La señal del par eléctrico, el transmisor y el sistema son dos señales, dos circuitos. Al principio mencionó los transmisores de temperatura; ¿quiere preguntar si estos dispositivos cuentan con las funciones mencionadas? Parece que la variación de temperatura actual no funciona; mis conocimientos son limitados y nunca he encontrado ese caso. Si se pregunta si el lado del sistema cuenta con dichas funciones, la pregunta en sí es problemática: ¿cómo puede transmitirse una señal si todos los circuitos están abiertos? ¿Qué sucede con la transmisión de señales después de una cortocircuito?
Este transmisor de temperatura cuenta con bus HART; yo realicé la configuración del transmisor en el sitio, y allí estaba incluida esa función de la que hablo
Si la señal de temperatura corresponde a un sistema de bloqueo por temperatura elevada, entonces se establece que la salida en caso de fallo sea mínima, siempre y cuando fallos como una señal abierta o variaciones inesperadas de temperatura no provoquen el paro del sistema; y viceversa
Hart tiene las funciones que solicitas.
Debería ser así: si ese punto de temperatura corresponde a un bloqueo de alto nivel (lo cual ocurre en la mayoría de los casos), la línea de señal que conecta el elemento de medición con el sensor de temperatura debe configurarse de tal manera que, tanto en caso de circuito abierto como de cortocircuito, el valor medido esté por debajo del límite inferior del rango. De esta forma, el ESD podrá detectar el circuito abierto o el cortocircuito, emitir una alarma y evitar así que se produzca una parada del sistema. Si se produce un cortocircuito o una apertura en las líneas de señal, desde cambios de temperatura hasta ESD, es posible detectar el ESD; igualmente, en tales situaciones no se debe detener la máquina.
La salida en función de la temperatura es una señal digital; esto realmente no se ha utilizado nunca. Nuestra unidad todavía está en la fase de 4-20 ma
Este es un instrumento HART; también emite una señal de 4 a 20 miliamperios. Sin embargo, sus funciones son ligeramente mejores que las de los transmisores comunes. Los instrumentos FF, en cambio, emiten señales digitales
Los sistemas que soportan HART deberían tener esta función. Pero yo no lo he utilizado. Muchos de los instrumentos en nuestra fábrica son compatibles con Hart, y el sistema DCS también es compatible con Hart; sin embargo, no se ha utilizado en ningún caso. Es algo de lo que me avergüenzo
Según los valores de interbloqueo de la ESD, se establecen valores mínimos o máximos para evitar situaciones como circuitos abiertos en las señales de temperatura o fallos relacionados con cambios de temperatura, todo ello con el fin de no detener la operación. Parece que solo la temperatura funciona, los otros niveles de líquido o presión no sirven.
Los instrumentos en el DCS también pueden configurarse de esta manera.