Cuando la placa de orificio se coloca al revés, cambian las presiones en las cámaras de medición positiva y negativa

2014-12-31View Original

Thread Content

Cuando la placa de orificio se coloca al revés, cambian las presiones en las cámaras de medición positiva y negativa
Reply #22014-12-31
Cuando la placa de orificios está instalada correctamente, su estrechamiento está orientado en la dirección del flujo del fluido. El fluido se contrae localmente en el orificio central de restricción, lo que hace que la velocidad del flujo aumente y la presión estática disminuya. De este modo, se genera una diferencia de presión estática antes y después del orificio. Esta diferencia de presión está relacionada con el caudal de forma funcional. Cuando la placa de orificios se coloca en posición invertida, su cara de entrada adopta una forma cónica. Por lo tanto, el grado de contracción del flujo al pasar por la placa es menor que cuando está en posición correcta. Además, el punto donde se produce el estrechamiento del flujo está más lejos de la placa que en la posición correcta. La velocidad del fluido al pasar por la cara posterior de la placa también es menor que en la posición correcta, lo que hace que la presión detrás de la placa sea mayor. Esto reduce la diferencia de presión estática entre las dos caras de la placa, y como consecuencia, el caudal disminuye. Esto afecta la precisión de la medición del caudal.
Reply #32014-12-31
Arriba lo explican de manera muy clara. ¡Bien! En resumen, el valor de la diferencia de presión disminuye

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.