Thread Content
Me gustaría preguntarles a los profesores: ¿es necesario utilizar un medidor de nivel con contactos eléctricos en el tanque de vapor que se encuentra en la parte superior de la caldera? Los medidores de nivel por contacto eléctrico en los tanques de vapor de nuestra empresa se estropean con frecuencia. Al preguntar a los técnicos, me dijeron que estos medidores no se pueden reemplazar. ¿Es eso cierto?
No se ha visto que haya tal requisito, pero el nivel del líquido en la caldera debe poder medirse in situ y también debe haber al menos dos sistemas de control mediante transmisores. Lo más común es utilizar un recipiente de equilibrio de dos cámaras junto con un transmisor de diferencia de presión; este método es más estable y fiable que los medidores de nivel con contactos eléctricos, pero su costo es más alto.
Este mensaje fue editado por última vez por 13902553 el 31-12-2014 a las 20:11. En nuestra fábrica, se utilizan tres métodos de detección para los hornos que generan residuos: 1) sensores magnéticos en el lugar, con monitoreo mediante cámaras; 2) contactos eléctricos; 3) equilibradores de doble cámara conectados a transmisores de diferencia de presión. De esta manera, se logra una precisión casi total.
Más de dos equipos de medición: esa es la norma de seguridad. Es mejor utilizar contactos eléctricos cuando el nivel del agua está alto
Se puede prescindir de los contactos eléctricos, pero es necesario garantizar la seguridad; se puede elegir otro tipo de medidor de nivel para realizar la medición.
Si el vaso de expansión es de carga variable, el transmisor de diferencia de presión también necesita compensación de presión; se recomienda utilizar un radar guía, ya que así no se necesita compensación de presión. Además, también existen radares de ondas guiadas dedicados a los tanques de vapor~~~
Nuestros hornos para residuos industriales utilizan 3 métodos de detección: 1) válvulas magnéticas en el lugar, monitoreadas por cámaras; 2) contactos eléctricos; 3) equilibradores de doble cámara conectados a transmisores de diferencia de presión. De esta manera, se garantiza una eficacia casi total. . Estoy de acuerdo con la opinión de ese edificio; es realmente útil
Los contactos eléctricos se dañan con demasiada frecuencia; cada pocos días, dos o tres de ellos se estropean. En realidad, el costo resultante no es bajo
Le recomiendo que cambie los electrodos por otros de otro fabricante, en lugar de modificar el método de medición.
Indicador de nivel con contacto eléctrico y diferencia de presión, más cámara
Ahora, en el tanque de vapor de nuestras calderas hay tres tipos de medidores de nivel: medidores de diferencia de presión, medidores de nivel bicolores con cámara y contactos eléctricos
La medición del nivel de líquido en el tanque de vapor mediante contactos eléctricos es el método más utilizado. Y el más clásico es el recipiente de equilibrio de dos cámaras. También está el medidor de nivel bicolor. Debe elegirse un recipiente de equilibrio de dos cámaras. Elige uno de los otros dos, o elige ambos. Lo más preciso es observar los contenedores de equilibrio binocular. Pero cuando se utiliza un recipiente de equilibrio de dos cámaras, se necesita un tiempo considerable para que todo funcione de manera estable. Por eso, se utilizan dos o más métodos para medir conjuntamente el nivel del líquido en el tanque de vapor.
El tanque de vapor de la caldera representa un riesgo considerable; por lo tanto, es necesario controlar estrictamente su nivel de líquido. Para mejorar su seguridad, normalmente se deben utilizar tres o más tipos diferentes de medidores de nivel para controlarlo, a fin de garantizar su precisión y seguridad.
Usar un transmisor de diferencia de presión con capilar de doble brida es más práctico; hasta ahora no ha habido problemas.
La medición del nivel de líquido en el tanque de vapor mediante contactos eléctricos es el método más utilizado. Se puede elegir un recipiente de equilibrio de dos cámaras. Debe elegirse un recipiente de equilibrio de dos cámaras. Elige uno de los otros dos, o elige ambos. Lo más preciso es observar los contenedores de equilibrio binocular. Pero cuando se utiliza un recipiente de equilibrio de dos cámaras, se necesita un tiempo considerable para que todo funcione de manera estable. Por eso, se utilizan dos o más métodos para medir conjuntamente el nivel del líquido en el tanque de vapor.
Se recomienda utilizar un transmisor de diferencia de presión directo para medir el nivel del líquido, con sistema de triple entrada y decisión por mayoría.
El nivelador que se utiliza en el tanque de vapor de la caldera puede ser de tipo capacitivo, fotoeléctrico o de electrodos; cualquiera de ellos sirve, y es posible reemplazarlo