Thread Content
Se utilizan boyas para medir el nivel del líquido. ¿Cómo se puede calibrar la boya utilizando el método de peso colgante? ¿Cómo calcular los pesos correspondientes a 0, 25, 50, 75 y 100? ¿Existe alguna fórmula para ello? ¡Gracias a todos!
Deberían haber dos dispositivos de medición, porque con los métodos de cálculo solo se puede obtener una estimación aproximada; además, es necesario realizar comparaciones y calibraciones.
Medir el nivel de separación, tomando como ejemplo el nivel entre aceite y agua. Cuando está completamente lleno de agua, el cilindro sumergido recibe la mayor flotabilidad, mientras que la barra de torsión experimenta la menor torsión. En ese momento, se calcula la flotabilidad para determinar el rango de medición. Cuando está completamente lleno de aceite, el cilindro sumergido recibe la menor flotabilidad, mientras que la barra de torsión experimenta la máxima torsión; en ese punto se considera el cero. ¡Espero poder ayudarte!
Calibrar los flotadores mediante el método de uso de pesas es un proceso lento, laborioso y que requiere muchos cálculos. Además, los resultados no son buenos. En caso de error, incluso se pueden dañar los flotadores en el proceso de desmontaje y montaje. Por lo tanto, es mejor no utilizar este método de calibración para los flotadores internos. La mayoría de los flotadores utilizados en el sitio se calibran con agua mediante un método de comparación; los dispositivos de calibración son sencillos y fáciles de usar.