¿Podría algún experto ayudarme a explicar si la señal de retroalimentación de la posición de la válvula de control, que es de 4~20 mA, debe ser obtenida por separado desde el posicionador y enviada al DCS? ¿Se sigue utilizando el mismo cable de señal para la señal AO del localizador y la de DCS? ¿El localizador inteligente tiene esta función?
Conexión por cableado independiente; inteligente, capaz de transmitir información sobre la posición de la válvula a través de la comunicación HART, siempre y cuando las tarjetas del sistema y el software soporten HART.
Línea individual, nunca he visto una compartida.
Los localizadores inteligentes que incorporan la señal HART pueden ser leídos mediante un módulo HART dedicado; posteriormente, las señales DI, AI, etc., se envían al DCS. De lo contrario, es necesario utilizar conexiones separadas. . .
Por separado, generalmente se necesita alimentación de tipo DCS, si no me equivoco.
La señal de retroalimentación sobre la posición real de la válvula de control se proporciona en un rango de 4~20 mADC. Esta señal debe ser transmitida por separado desde el posicionador hasta el DCS. Cualquier posicionador inteligente puede cumplir con esta condición, es decir, el posicionador necesita contar con un módulo de retroalimentación adecuado o el hardware necesario para ello. Al mismo tiempo, en el DCS se muestra que la salida del valor AO de esta válvula es del 50,0%, pero en realidad la posición real de la válvula, indicada por AI, puede ser del 50,1% o del 49,9%. También es posible que sea del 50,0%. No existe la posibilidad de que la IA y el AO compartan un mismo cable. Si se utiliza directamente la señal AO como referencia para la señal AI que muestra el DCS relativa a la posición de la válvula, eso no sirve para nada.
Retroalimentación de posición del válvula de 4-20 mA en las válvulas reguladoras: Si se trata de un dispositivo de retroalimentación independiente (es decir, un transmisor de posición de la válvula), es necesario conectar dos cables y que dicho dispositivo sea activo. Es decir, el DCS obtiene la alimentación de 24 V.DC que ya lleva incorporada, ya que la retroalimentación en sí es simplemente una resistencia variable. Dependiendo de la posición de la válvula, el valor de resistencia del potenciómetro varía, lo que a su vez provoca diferencias en la señal de corriente. Si el posicionador de válvulas mecánico cuenta con retroalimentación sobre la posición de la válvula, entonces cuenta con cuatro cables: dos cables para las señales de control y dos cables para la retroalimentación sobre la posición de la válvula. Los dos grupos de cables están separados entre sí de forma independiente; las señales de control se emiten directamente desde el DCS o los instrumentos de control, en formato de señal estándar 4-20 mA. La retroalimentación de la posición de la válvula, al igual que el transmisor independiente de posición de la válvula mencionado anteriormente, también requiere alimentación de 24 V.DC. El posicionador de válvulas con retroalimentación de New Normal Instruments tiene una entrada, y su salida no tiene polaridad positiva ni negativa, ya que cuenta con un programa adaptativo. Por lo tanto, no hay necesidad de preocuparse por que los polos positivo y negativo estén conectados al revés. Pero los localizadores que no cuentan con placa de circuito de retroalimentación deben ser diferenciados. También está la retroalimentación del posicionador de válvulas inteligente; en principio, también se necesitan cuatro cables. Pero como los localizadores inteligentes necesitan detectar constantemente la señal de posición de la válvula durante el proceso de control, y mediante un procesador microcontrolador integrado aplican algoritmos adecuados para controlar el grado de apertura de la válvula, existen diferentes tipos de localizadores inteligentes para válvulas: algunos se conectan con cuatro cables, otros con tres cables, y otros aún con seis cables. Por favor, consulte las instrucciones de cada fabricante. (Lamento mucho estar tan ocupado y no haber podido responder a tiempo)
El localizador de bus funciona con un par de cables; el localizador Hart necesita cables separados. El localizador Fisher puede compartir un par de cables con los cables de señal si no se utilizan cables adicionales, pero es necesario instalar un módulo adicional