Thread Content
El equipo cuenta con válvulas de regulación neumática y válvulas de disco integradas; el suministro de aire para los instrumentos es estable, y tanto la apertura total como la cierre total funcionan correctamente. Sin embargo, una vez que se establece un ángulo de apertura fijo, la válvula de regulación oscila periódicamente en ese ángulo. La señal de control también es estable. ¿Cómo se puede regular esto?
¿Hay algún otro accesorio fuera del localizador? Si no, entonces es un problema del localizador.
¿La válvula de regulación oscilará entre ciertos ángulos de apertura? ¿Es un cambio en el número de apertura que se muestra en el localizador, o es un cambio en la posición de la válvula?
Cuando el manómetro del válvula de alivio de presión está estable, se recomienda que el localizador se ajuste automáticamente. Si se trata de un modelo mecánico o el ajuste automático no funciona, hay que verificar si el eje del mando de retroalimentación está atascado
También es posible que el aire de alimentación del instrumento contenga humedad, o que haya manchas de agua o incrustaciones en la membrana de goma del amplificador o en las boquillas
La última edición de este mensaje fue realizada por Sunflower001 el 4 de enero de 2017, a las 23:56. 1. ¿Es estable la condición de funcionamiento? 2. Consulte la tabla de datos de la válvula para verificar si la selección es adecuada. 3. ¿Qué marca se utiliza para el localizador? ¿Se puede eliminar el ajuste automático? ¿Existen otros accesorios? ¿Están obstruidos los orificios de ventilación? 4. ¿Existen espacios excesivos en las partes móviles de la válvula? 5. ¿Está limpio el aire de control? 6. Verificar si la sujeción está floja. 7. ¿Hay impurezas dentro de la válvula? ¿Está el relleno demasiado apretado, lo que provoca que la válvula se atore? 8. ¿Es adecuado el PID en una operación automática del proceso? 9. ¿Hay interferencias de señales y vibraciones en las tuberías? ¿Existe una mezcla de gas y líquido en el medio? 10. Bajo control automático, ¿existen fluctuaciones propias en la temperatura, el nivel del líquido y la presión, que causen la apertura o cierre de las válvulas? Hablar demasiado solo trae lágrimas. Después de cerrar las válvulas de cierre, primero hay que ajustar el posicionador; y por último, se debe determinar si el proceso se lleva a cabo siempre con un ángulo de apertura reducido.