Thread Content
Pido consejo a los expertos del sistema: ¿cómo se logra la redundancia punto a punto en el sistema Tricon? ¿Qué diferencia tiene con la redundancia de tarjetas de HIM? ¿Qué es la tarjeta de Tricon? ¿Cuántos puntos gestiona una tarjeta tricon? ¡Por favor, que los expertos me den algunos consejos! ¡Gracias!
Recuerdo que las tarjetas TRICON se calculaban, al parecer, mediante votaciones en OVD
Sí, tienes razón. Ciertamente, sus valores numéricos fueron procesados tras dos votaciones y una diagnosis de retroalimentación. También tiene una característica de redundancia puntual.
Dentro de cada canal de una sola tarjeta TRICON existe triple redundancia, mientras que HIMA necesita dos tarjetas para lograr la redundancia de los canales. Hay demasiadas tarjetas TRICON: tarjetas IO, tarjetas de comunicación y tarjetas MP. El número de canales en las tarjetas IO depende del modelo específico; por lo general, AI/DI/DO tienen 32 canales, mientras que PI/AO tienen 8 canales.
El controlador Tricon fue diseñado desde sus inicios con la autodiagnóstica como característica principal. La arquitectura de redundancia triple modular (TMR), mostrada en la Figura 9, garantiza la tolerancia a fallos y permite un control sin interrupciones y libre de errores, incluso en caso de fallos graves en los componentes o de fallos transitorios provenientes de fuentes internas o externas. Cada módulo de E/S contiene los circuitos necesarios para tres canales independientes. Cada canal de los módulos de entrada lee los datos del proceso y transmite esa información al procesador principal correspondiente. Los tres módulos de procesador principal se comunican entre sí mediante un sistema de bus de alta velocidad propio, llamado TriBus. Los extensos sistemas de diagnóstico presentes en cada canal, módulo y circuito funcional permiten detectar rápidamente los fallos operativos y notificarlos a través de indicadores o alarmas. Esta información sobre los fallos está disponible para las aplicaciones. Es crucial que las aplicaciones gestionen adecuadamente esta información para evitar el cierre innecesario de un proceso o planta. En esta sección se explican los métodos para manejar adecuadamente los fallos.