HCBBS Forum (Español)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

¡Tengo una pregunta sobre un medidor de nivel con contactos eléctricos!

2017-01-05View Original

Thread Content

Un caldero de 25 t cuyo tanque de vapor utiliza contactos eléctricos para medir el nivel del líquido muestra siempre que está lleno (solo para fines de visualización); en la placa de vidrio en el lugar, el nivel del líquido es del 50%; Se sospecha que el electrodo permitía la conducción durante la vaporización; al reemplazarlo, la situación siguió siendo la misma. ¿Cómo resolverlo? El funcionamiento es normal al probarlo en agua fría. Al desconectar todos los cables conectados al cuerpo del dispositivo y medir la resistencia entre los electrodos y la carcasa, se observa que, con el extremo rojo del multímetro conectado al terminal del electrodo y el extremo negro conectado a la carcasa, se obtiene un valor negativo de unos 3 ; Cambie las puntas de prueba a más de 100 K. ¿Cuál es la razón? Gracias
Reply #22017-01-05
Indica la presencia de conexión a tierra o fugas de corriente, y si hay un grave incrustamiento en el interior del cilindro.
Reply #32017-01-06
¿Por qué no se utiliza un medidor de nivel de doble equilibrio?
Reply #42017-01-06
¿Qué tipo de indicador se utiliza para los contactos eléctricos tuyos? Una vez confirmado que los conectores están en orden, por favor lave el medidor de nivel y ajuste los valores de resistencia correspondientes. Ajuste tanto la resistencia al agua como la resistencia al aire: reduzca un poco la resistencia al agua y aumente un poco la resistencia al aire, hasta que las lecturas sean normales

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.