Thread Content
Como se muestra en la imagen, actualmente está alimentado por un PLC; se trata de un transmisor de dos líneas. Se desea lograr una salida analógica sin voltaje en el terminal 5.6. ¿Las conexiones del PLC van a 1.2, y 3.4 va directamente al transmisor? O sea, los cables del PLC se conectan en 3.4, y desde 3.4 se sacan cables para conectar al transmisor. O sea, 1.2 conectado a la fuente de alimentación externa, el PLC conectado a 3.4, y 3.4 conectado al transmisor?
Este distribuidor de señales: las entradas del PLC se conectan a los pines 5, 6 o 7, 8. Debe haber un selector de modo para configurar el funcionamiento en modo activo o pasivo
Las conexiones de los diferentes modelos de distintos fabricantes son diferentes. Basta con buscar el manual según el modelo para saber cómo conectarlo.
Consulte el manual de instrucciones del aislador que utiliza. Las formas en que se conectan los cables en los productos de diferentes fabricantes varían, pero no es posible conectar el PLC a los pines 34 y 34, y luego desde allí conectar el transmisor. Por lo general, existen terminales independientes; ¿cómo podría haber aislamiento de señales en ese caso?
Uno dos: 5, 6 y 78 son elementos pasivos; 1 y 2 están conectados a la fuente de alimentación, que probablemente sea de 24 V en corriente continua. 3 y 4 están conectados a los medidores locales, y allí también debería haber una tensión de 24 V en corriente continua