Sobre las causas de fallo en los medidores de nivel con válvula magnética

2017-01-08View Original

Thread Content

Al producir trifluorometano, los medidores de nivel de tipo “flap magnetico” que se utilizan en las torres de destilación, los tanques brutos y los tanques refinados suelen fallar con frecuencia. A veces, incluso se forma hielo alrededor de estos medidores. ¿Cómo resuelven ustedes estos problemas cuando los medidores de nivel de tipo “flap magnetico” dejan de funcionar?
Reply #22017-01-08
Si va a congelarse, se debe elegir uno con revestimiento de vapor.
Reply #32017-01-09
¿Puede tener camisa un medidor de nivel de tipo tapa basculante? ¿Y qué pasa si es debido al gas no condensable dentro de la torre?
Reply #42017-01-19
El medidor de nivel con tapa magnética y revestimiento interno sí está disponible. Concretamente, debe ver el medio utilizado en su sistema de control industrial; si se emplea esta forma, ¿causará eso algún cambio en los materiales? Si este método no es viable, entonces, partiendo de lo que ya existe, hay que analizar cuáles son las causas del congelamiento y si se puede resolver mediante métodos externos como el aislamiento térmico.
Reply #52017-01-19
La calefacción es necesaria, pero hay que tener en cuenta que no se debe vaporizar la materia.
Reply #62017-01-19
Las válvulas de bola magnéticas pueden tener revestimiento de vapor, aislamiento al vacío, etc. Si necesita algo, no dude en llamarme; estaré siempre aquí
Reply #72017-01-19
El medidor de nivel con válvula magnética puede ser calentado por vapor o por calefacción eléctrica.
Reply #82017-01-20
Dentro del tanque se encuentra trifluorometano, un refrigerante; el tanque está a presión
Reply #92017-01-20
¿Se puede especificar exactamente qué es lo que causa el fallo: atasco de la boya, fuga en la boya, desmagnetización del imán, o problemas ocasionales? . .
Reply #102017-01-22
El flotador no tiene ningún problema; más bien, es el nivelador el que funciona correctamente. Sin embargo, puede dejar de funcionar debido al congelamiento o cuando hay demasiados gases no condensables dentro de la torre
Reply #112017-02-14
Estimados expertos, ¿cuál es el fabricante nacional de válvulas de mariposa cuya calidad es fiable?
Reply #122017-02-14
Lo que hemos hecho está bien, de hecho, la selección del modelo es muy importante
Reply #132017-02-14
La sustancia sometida a prueba libera calor al condensarse, lo que provoca que la humedad del aire exterior se condense e incluso se congele en la superficie de las válvulas magnéticas. Esto hace que las bolas magnéticas se congelen. Este fenómeno no se debe a una deficiencia en la calidad de las propias válvulas magnéticas. Para el tratamiento, se deben utilizar medidas de aislamiento térmico y, si es necesario, se debe introducir vapor de calefacción.
Reply #142017-02-15
En cuanto a las condiciones específicas de operación y a las características de sus materiales, nosotros, como fabricantes de instrumentos, conocemos bien nuestros propios productos. Pero no estamos al tanto de los requisitos específicos de su proceso de producción. A veces, cuando trabajamos a través de agentes, la descripción que nos dan no es clara, y al final eso es todo. Por favor, indíquenos los detalles del proceso y los parámetros correspondientes, para poder analizar la situación y encontrar una solución.
Reply #152017-02-22
Al analizar las causas, es posible que haya varias razones principales: 1. Pérdida de magnetismo en el flotador. Aunque los medidores de nivel suelen utilizar imanes permanentes, en la práctica, muchos fabricantes encuentran que sus flotadores pierden su magnetismo; En particular, temperaturas demasiado altas o demasiado bajas pueden causar una disminución en la magnetización ; 2. La suciedad en el medio, así como la presencia de virutas de hierro o óxido, hacen que el flotador se atore ; 3. Durante el proceso de entrada y salida de materiales, se produce vaporización en el interior del equipo, lo que provoca fluctuaciones significativas en la posición del flotador en un corto período de tiempo ; 4. Si hay corrosión, esto podría causar que el flotador se dañe; una vez que entra líquido, el flotador ya no puede flotar.
Reply #162017-03-01
Este mensaje fue editado por última vez por yuchenchf el 19-3-2017 a las 10:20. En el país, todos los casos son más o menos similares; en realidad, se puede aplicar un tratamiento aislante en todos ellos.
Reply #172017-03-01
Parece que Mettler tiene medidores de nivel de tipo flap magnético para medios a bajas temperaturas, y funcionan muy bien Nuestro tanque de almacenamiento de cloro líquido ya había utilizado productos de muchos fabricantes, pero ninguno funcionaba bien. Más tarde lo cambiamos por uno de Me Teller y, desde entonces, lleva tres años en uso sin haber tenido ningún problema
Reply #182017-03-02
Por un lado hay una cubierta aislante de color negro; generalmente, existe cierta distancia entre ella y el recipiente. Dentro del recipiente hay gas, lo que hace que el flotador magnético suba y baje constantemente.
Reply #192022-04-02
El panel está hecho de material a vacío, lo que lo hace resistente al escarchado, al polvo y a la niebla. Su nivel de protección es IP68. El cuerpo del dispositivo cuenta con una camisa aislante o está revestido con lana de roca, según sea el medio utilizado. =================================== La empresa Yantai Jiayuan Measurement and Control Technology Co., Ltd. se especializa en medidores de nivel de tipo flotador magnético
Reply #202022-04-02
Dado que los medidores de nivel con flotador magnético son muy versátiles y pueden utilizarse en condiciones muy diversas, esto impone requisitos elevados a la hora de elegirlos. Si lo necesita, puede ponerse en contacto conmigo

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.