La imagen anterior muestra la válvula de ablandamiento de tipo mecánico y por tiempo, que se encuentra en el intercambiador de resinas para agua blanda. El orden de regeneración es: enjuague inverso, absorción de sal, enjuague lento, enjuague rápido e inyección de agua. El problema es que la fase de inyección de agua no se detiene. ¿Qué puede estar causando esto?
¿Cómo se controla la operación en flujo continuo? ¿Es un PLC, un DCS, un controlador de circuito simple, o se maneja de forma manual? Si se hace de forma manual, basta con apagar la alimentación de la bomba de inyección. Otras formas de control son aquellas en las que hay problemas con el hardware o el software del sistema de control. Verifique si hay fallos en los conectores del sistema de control, los sensores, etc.
Resulta que era un problema con los instrumentos; por favor, que venga un profesional a solucionarlo
Parece ser un problema mecánico y no de configuración. Observe los levas que hay en el grupo de válvulas; determine cuál de ellas corresponde a la válvula de inyección de agua. Vea cómo funciona esa válvula: si gira mientras está en funcionamiento y logra llegar a su posición correcta, eso significa que la válvula de inyección de agua no se cierra bien. En ese caso, será necesario desmontarla y limpiarla. Si no se logra llegar al lugar adecuado, entonces hay un problema con el grupo de válvulas. Hay que verificar si algo está atascado; de lo contrario, solo queda reemplazarlo.
La última edición de este mensaje fue realizada por Wang Tianze el 19/01/2017 a las 00:06. ¿Quién sabe? Estos equipos prefabricados son realmente de mala calidad.
El disco del medio es el temporizador; 70-----86 representa el tiempo de llenado con agua. Normalmente, el proceso de llenado se detiene una vez que se ha transcurrido ese tiempo