¿Qué significa la migración de un transmisor de diferencia de presión?

2017-01-09View Original

Thread Content

¿Qué significa la migración de un transmisor de diferencia de presión? Por favor, que alguien sensato me lo explique. ¡Gracias!
Reply #22017-01-09
Es decir, el transmisor se traslada, de un lugar A a otro lugar B.
Reply #32017-01-09
Migración del transmisor de diferencia de presión. Migración del nivel del líquido. Al utilizar un transmisor de diferencia de presión para medir el nivel del líquido, si las cámaras de presión positiva y negativa del transmisor se encuentran al mismo nivel que los puntos de medición en el recipiente, no es necesario realizar ninguna migración. Y en la práctica, por consideraciones relacionadas con la ubicación de instalación del equipo y la facilidad de mantenimiento, no siempre es posible que los instrumentos de medición se encuentren al mismo nivel que los puntos de toma de presión ; Por ejemplo, si el medio a medir es un líquido altamente corrosivo o de alta viscosidad, no se puede introducir directamente en el instrumento de medición de presión. Es necesario instalar un tanque con líquido aislante, para que este transmita la señal de presión y así evitar que el instrumento se dañe por la corrosión. En este momento, es necesario tener en cuenta el efecto que la columna de líquido del medio y del líquido aislante tiene en las lecturas del instrumento de medición de presión.     Existen tres formas principales de instalar los transmisores de diferencia de presión para medir el nivel del líquido. Para que puedan indicar con precisión la altura del nivel del líquido, es necesario realizar algunos ajustes técnicos en los transmisores de diferencia de presión; es decir, se debe realizar una corrección de calibración. La migración se divide en sin migración, migración negativa y migración positiva.  
Reply #42017-01-09
En pocas palabras, cuando el nivel del líquido es cero, la salida del transmisor no es cero. Por lo tanto, es necesario ajustar el punto cero del transmisor, manteniendo sin cambios su rango de medición. A esto se le denomina desplazamiento del punto cero. Cuando el nivel del líquido es cero, y la presión en el lado de presión positiva del transmisor es mayor que la presión en el lado de presión negativa, es necesario realizar un desplazamiento hacia el lado positivo ; Cuando el nivel del líquido es cero, y la presión en el lado de presión negativa del transmisor es mayor que la presión en el lado de presión positiva, es necesario realizar un desplazamiento negativo.
Reply #52017-01-09
La migración del transmisor de diferencia de presión es una migración del punto cero; el rango no cambia
Reply #62017-01-09
Recuerde algo: el propósito de la migración es corregir el punto cero
Reply #72017-01-09
Migrar significa trasladar el punto cero de un lugar a otro...
Reply #82017-01-09
Se trata de corregir los valores correspondientes a una presión de 4,20 milivatios
Reply #92017-01-10
Gracias, lo explicó de manera sencilla y comprensible.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.