Thread Content
Los grupos compresores de Siemens, al momento de su instalación, se conectaron con conexión a tierra en ambos extremos, según lo indicado por el fabricante. Más tarde, debido a problemas de sobrecalentamiento de los cables, se realizó una gran modificación: se reparó el aislamiento, se reemplazaron los cables dañados y la conexión a tierra en ambos extremos se cambió por una conexión a tierra en un solo extremo. De esta manera, se resolvieron los problemas de sobrecalentamiento de los cables. Sin embargo, surgió el problema de que el calentador del sello de gas seco del compresor no podía encenderse. El calentador del sello de gas seco está controlado desde el MCC de la subestación; cuando está en modo de reserva, la línea de señal de temperatura que regresa al sitio muestra una corriente de 19,5 mA. Además, la caja de control del sello de gas seco emite una alarma que no puede ser restablecida. Se consultó con el estudio de diseño y se determinó que era debido a las interferencias electromagnéticas de los cables; por lo tanto, es necesario reorganizar el cableado. Debido a que las señales de videovigilancia, que también están afectadas por interferencias electromagnéticas, pueden ser mejoradas mediante la instalación de un elevador de frecuencia para aumentar su resistencia a dichas interferencias. Me gustaría pedir ayuda a los profesores: ¿existe alguna forma de instalar módulos antiespías para resolver este problema con los compresores?
Se añade una barrera de seguridad de aislamiento en el lado del grupo electrógeno.
Parece que el problema se debe principalmente a interferencias en las señales de temperatura. Si el cable de temperatura es un cable blindado, si los cables de blindaje están distribuidos de forma independiente, y si se instala en canaletas o tuberías. Se puede intentar resolverlo de la siguiente manera: el cable de blindaje de la señal se conecta al suelo de señales dentro del gabinete de un solo extremo, mientras que el cable de puesta a tierra de la señal se conecta al extremo negativo de la alimentación de 24 VDC del controlador dentro del gabinete. Por favor, resuélvalo con el equipo apagado. Espero poder ayudarle.
1. ¿Todos los cables de señales analógicas tienen blindaje, con pantalla principal y secundaria, y están conectados a tierra en un extremo, incluyendo las cajas de conexiones? 2. ¿Todos los cables de señales analógicas son de tipo trenzado? 3. ¿Se ha instalado el cable de acuerdo con los niveles de ruido permitidos? 4. La longitud de la parte expuesta del aislamiento del cable de señales analógicas debe ser lo más corta posible; lo ideal es que sea menor a 10 centímetros. Al cumplir con los 4 puntos anteriores, se puede superar básicamente la interferencia del campo magnético.
Durante la instalación, recuerde separar la alimentación eléctrica de las señales. Por lo general, se colocan paneles divisorios dentro de los cajones de instrumentos para separar los cables de alimentación, los cables de señales y los cables intrínsecamente seguros. Los racks de instrumentos están conectados a los racks mediante cables de puesta a tierra.
:Handshake. Gracias, ¿cómo se debe corregir esto?
Está bien, gracias. Voy a consultarlo en el lugar
:Apretón de manos. Gracias por su guía, gran maestro
Pero hay algo: este problema de interferencias surgió después de cambiar la conexión a tierra del cable de alimentación del compresor de doble aión a monointerconexión. Si fuera un problema de alimentación, debería haberse manifestado antes
¿El cable de alimentación es de accionamiento por variador de frecuencia? Se recomienda utilizar cables blindados; además, los canaletes deben separarse con paneles divisorios, o bien los cables de corriente continua y alterna deben distribuirse por conductos separados. Para las señales analógicas, es correcto utilizar una conexión a tierra de tipo single-ended. Se dispone de módulos de transmisión con aislamiento y capacidad de ajuste, lo que aumenta la resistencia a las interferencias. También se verifica si la resistencia de tierra del gabinete de control cumple con los requisitos establecidos. Detectar si el cable de señal analógica está formado por la unión de varios cables, y verificar si existe algún daño en la malla de blindaje en los extremos del cable de señal.
Para describirlo con más detalle: yo me ocupo con frecuencia de los problemas relacionados con las interferencias. El sistema Siemens requiere una conexión a tierra en un solo extremo, y ese cable de conexión a tierra debe tener un diámetro de al menos 16 mm². En las salas MCC, si se utilizan dispositivos de fabricación nacional, es necesario añadir un aislamiento a las señales de contacto seco; de lo contrario, la tensión inducida será demasiado alta. Espero poder ayudarle. Podemos seguir comunicándonos.
El compresor cuenta con control de velocidad por variación de frecuencia; es accionado por un driver de frecuencia variable