HCBBS Forum (Español)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Problemas de fuerza en los instrumentos

2017-01-12View Original

Thread Content

Estudio ingeniería industrial y me gustaría saber qué situaciones implican el encendido forzado de las válvulas, el control forzado por DCS, el control forzado por SIS. ¿En qué casos se utiliza el control forzado por IA y en qué casos por DI? ¡Busco ayuda de los expertos!
Reply #22017-01-12
Está determinado por los requisitos del proceso de fabricación. La especialidad en instrumentación solo sirve para cumplir con los requisitos del proceso.
Reply #32017-01-13
AI es la fuerza de entrada analógica, DI es la fuerza de entrada digital
Reply #42017-01-13
, ¿En qué casos es la IA quien impone algo, y en qué casos es el DI? ¿Qué significa eso?
Reply #52017-01-13
La fuerzamiento por IA se refiere a la asignación manual de un valor a una variable analógica. Esto se hace porque ese valor está relacionado con ciertas interconexiones; cuando hay problemas en los instrumentos de medición, se asigna manualmente un valor. En cuanto al fuerzamiento por DI, esto puede resolverse mediante una puerta OR: un interruptor interno se conecta en paralelo con ese DI; siempre que el interruptor interno esté en posición 1, el resultado será 1, lo que equivale a forzar el DI a 1. Por supuesto, esta operación generalmente no puede ser realizada por personas comunes; solo los ingenieros de DCS pueden llevarla a cabo
Reply #62017-01-13
De acuerdo con las condiciones del proceso de producción, los líderes están de acuerdo.
Reply #72017-01-13
El DCS es un sistema de control de procesos, utilizado principalmente para la operación de los procesos industriales. El SIS, por su parte, es un sistema de instrumentación de seguridad, que se emplea para activar mecanismos de interbloqueo. La obligatoriedad de las válvulas a la que se refiere el autor se manifiesta principalmente en el SIS. La AI (entrada analógica, es decir, las señales provenientes de diversos transmisores: caudal, presión, temperatura, nivel del líquido, etc.) y la DI (entrada digital, es decir, las señales de estado, las señales de funcionamiento de las bombas, las señales de interruptores, las señales de retroalimentación sobre la posición de las válvulas, etc.), todas ellas sirven como condiciones para activar los sistemas de interbloqueo. La acción de estos sistemas de interbloqueo consiste en abrir o cerrar las válvulas. Tanto la IA como los DI reciben las señales desde el campo hacia el DCS y el SIS, o bien el DCS se comunica con el SIS. Cuando las señales de IA y DI provenientes del campo no cumplen con los requisitos establecidos, se activa el sistema de bloqueo, lo que impide que las válvulas se abran o cierren. En tales casos, para que el personal de operación pueda abrir o cerrar las válvulas, es necesario enviar una señal falsa para desactivar el sistema de bloqueo. Existen varias situaciones de fuerza obligatoria: 1. La fuerza obligatoria por IA que menciona el autor, la fuerza obligatoria de DI, es decir, la condición de interbloqueo forzado directo. 2. Válvula de fuerza, es decir, fuerza directa sobre el DO, accionando directamente la válvula, independientemente de las condiciones. 3. El sistema de interconexión cuenta con botones de derivación
Reply #82017-01-13
De acuerdo con las condiciones del proceso de producción, los líderes están de acuerdo.
Reply #92017-01-13
Esto no te lo digo, pregúntales a los especialistas en instrumentación.
Reply #102017-01-13
De todos modos, basta con señales que obliguen a que la interconexión no funcione. Los demás son nombres de diferentes tipos.
Reply #112017-01-13
Si hay un bypass, es mejor utilizarlo; generalmente no se permite forzarlo
Reply #122017-01-14
DI AI es la señal que el transmisor en campo envía al DCS o al SIS
Reply #132017-01-15
De nada. En el futuro, si tiene alguna pregunta al respecto, puede consultarme. Yo me dedico a los instrumentos de medición
Reply #142017-01-15
Debería haber un interruptor de derivación, que debe ser operado por el personal de control desde el DCS o el SIS
Reply #152019-01-01
¿Debería ser que el AI DI se comunique desde el SIS hasta el DCS, y de allí de vuelta al SIS, mediante conexiones por cableado físico?
Reply #162019-01-01
No hay diferencia. Todo lo que dices es lo mismo. Lo importante es ver si el líder firma o no.
Reply #172019-01-02
Sí, generalmente se utiliza la comunicación 485

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.