Zhejiang University Zhongkong JX-300: comunicación directa sin OPC ni perro intermediario (software de carga)

2017-01-16View Original

Thread Content

Este mensaje fue editado por última vez por powersstar el 4 de febrero de 2017, a las 16:09. Debido a las necesidades del lugar, era necesario obtener algunos datos del sistema DCS y almacenarlos directamente en la base de datos SQL. Se intentaron muchos métodos, pero ninguno funcionó (OPC requería una compra adicional, por lo que no se utilizó). Finalmente, se contrató a un experto, quien creó un pequeño programa que permite obtener los datos simplemente instalándolo en una estación de trabajo; no se necesita nada más ¡ No se conoce el principio detrás de esto. Subido el 4 de febrero de 2017. Por favor, descargue el archivo adjunto por su cuenta. Si no puede ejecutarse, basta con instalar la biblioteca VB6.0 ¡ Por favor, desactive el firewall o permita el paso a través de él ¡ Adicionalmente: 1. Sin embargo, existe un límite en la cantidad de datos que se pueden transmitir. Una tarjeta controladora puede transmitir hasta 200 valores analógicos y 3200 valores digitales; más allá de este límite, no es posible realizar la transmisión. 2. Vi que la aplicación es de línea de comandos, no tiene interfaz; es algo similar a la ventana cmd de Windows, donde los datos se muestran desplazándose línea por línea. 3. Los amigos interesados pueden discutirlo juntos. 4. Es importante destacar: no es Opc. Escenarios de uso: 1. Informes: Los informes del centro de control se generan de forma periódica; con esto, es posible generarlos en tiempo real y de manera continua. Por ejemplo, los datos de la tabla ya estarán disponibles a las 8:00, incluso si se obtienen a las 8:10. Plantilla de informe 8:0012mg 9:00 10:00 2. Extracción de datos: extraer datos a una base de datos para su uso por plataformas de terceros. No sé si el último software de control central ya está listo. Anteriormente se intentó utilizar ese software, pero no funcionó; solo era posible extraer la información en formato TXT. 3. Pantalla grande LED.
Reply #22017-01-16
Jeje, en realidad sigue usando OPC; solo que ha hackeado la autorización del sistema de control central
Reply #32017-01-16
Este mensaje fue editado por última vez por powersstar el 16-1-2017 a las 11:50. La persona que escribió en el segundo comentario se equivoca: no existe ningún problema relacionado con la creación de “claves de descompilación”. Se ha probado que también es posible obtener datos normalmente en ordenadores sin instalar el software de control central. 1. ¡No se utiliza OPC! ¡ 2. No existe forma de crackearlo.
Reply #42017-01-16
¿Es una opción gratuita? ¿No se pueden ver las tendencias, solo la información en tiempo real?
Reply #52017-01-17
El 100% no es Opc; es un programa escrito por ese experto él mismo
Reply #62017-01-17
No te lo enseñan; es algo hecho a medida
Reply #72017-01-17
Copia el programa y envíalo para que lo veamos.
Reply #82017-01-17
Aprovecha para tomar una captura de pantalla, jeje. No sirve de nada guardarla, porque todavía hay que configurar la base de datos; si no hay base de datos, se producen errores al ejecutar el programa
Reply #92017-01-17
Sin embargo, existe un límite en la cantidad de datos que se pueden transmitir: una tarjeta controladora puede transmitir hasta 200 valores analógicos y 3200 valores digitales. Más allá de este límite, ya no es posible realizar la transmisión
Reply #102017-01-17
Jeje, para aquellos que necesitan mostrar los datos directamente en el LED, este software es más práctico; se puede conectar directamente y enviar la información a la pantalla LED
Reply #112017-01-23
No se leerán directamente los datos de la tarjeta controladora, ¿verdad? . . ¿Podría afectar la estabilidad del sistema? . . Sería bueno tener un software para aprender un poco*. . .
Reply #122017-06-15
Esto es algo bueno, descárgalo y aprende un poco
Reply #132018-09-15
¿Existe este tipo de software? ¿Entonces, se pueden producir fallos durante su uso? ¿Qué causa las fallas en el sistema DCS?
Reply #142022-04-11
Anteriormente, el DCS de Allen-Bradley contaba con un programa OPC integrado; era necesario editar la tabla de puntos, siguiendo el formato indicado en el manual, para poder obtener los datos

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.