Cuando la caldera de nuestra fábrica funciona normalmente, se requiere que la presión negativa en el interior de la caldera esté entre -150 y -300 Pa. Recientemente se descubrió que la presión negativa no llegaba a ese valor (el valor que se muestra en la interfaz de operación; lo mismo aplica aquí). La caldera está controlada por un PLC, y su funcionamiento es monitoreado desde una computadora central. Le pedí al operador de la caldera que ajustara la presión a positiva (haciendo que aumentara el flujo de aire del soplador, hasta que el valor mostrado se convirtiera en un número entero). También se abrió una pequeña grieta en la entrada de la caldera, y se mantuvo la presión entre 110 Pa y 120 Pa, de modo que siguiera entrando aire en la caldera. El sensor utilizado es el Yokogawa EJA110A, con un rango de medición de -500 Pa a +1000 Pa. La tubería de medición está conectada a la conexión L, mientras que la conexión H sirve para la descarga de presión. La realidad actual es que la presión medida no es precisa; ¿cómo se pueden acercar al máximo los valores medidos a los valores reales? Además, tampoco sé cuándo fue cuando se empezó a prohibírmelo. El gráfico de conversión de cantidades de trabajo %5Bimg=120,120%5D se muestra como se indica en la imagen %5Bimg%5D
Primero, verifique si la tubería de presión está desobstruida. Luego, revise el desplazamiento del punto cero del transmisor; si no funciona, pruebe con otro transmisor.
El transmisor de diferencia de presión Rosemount modelo 3051S sirve
Siempre hemos medido la presión negativa en el horno con una presión positiva; el rango de medición es el mismo. La medición de presión negativa se realiza mediante purga
Parece que los cables de presión positiva y negativa del propietario del post están conectados al revés.
Solo se puede reírse: si el autor hace la medición de esta manera, probablemente siempre habrá presión positiva.
Este mensaje fue editado por última vez por xuguohui1987 el 19-1-2017 a las 22:50. En primer lugar, se eligió el transmisor incorrecto; no se debe utilizar uno de tipo diferencial normal, sino un transmisor de diferencial micro EJA120. Establezca el rango en -500Pa a 500Pa. Además, conecte la tubería de medición de presión a la presión positiva; es mejor colocar la presión negativa dentro de una caja a prueba de viento: lol
La serie 3051S de transductores diferenciales funciona bastante bien