HCBBS Forum (Español)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

¿Cuál es la distancia real de transmisión de la señal 4-20mA?

2017-01-17View Original

Thread Content

Estimados colegas, desde mi ubicación actual, la distancia hasta el gabinete del PLC es de más de 1100 metros. Se trata de señales de tipo 4-20mA y señales digitales. Para transmitir estas señales, se utilizan cables de blindaje de 2×1,5. La alimentación de 24VDC se transmite mediante cables de blindaje de 2×2,5. Según lo que he leído en Internet, en teoría es posible hacerlo. ¿Alguien tiene experiencia práctica al respecto? ¡Muchas gracias!
Reply #22017-01-17
Es demasiado general; la distancia está relacionada con la carga. En general, cuando se superan los 600 metros, es necesario aumentar el diámetro del cable.
Reply #32017-01-17
A tales distancias, incluso si la señal no se atenúa, no se recomienda utilizar una transmisión de 4-20 mA, salvo en unos pocos puntos de monitoreo aislados. Cuanto mayor es la distancia, más señales de interferencia hay. Sugerencia de comunicación.
Reply #42017-01-17
500-600 metros? No lo he probado, no soy diseñador
Reply #52017-01-17
Esto está relacionado con la potencia de la tarjeta y la resistencia interna del cable del instrumento
Reply #62017-01-17
En teoría, un cable de 2*1.5 puede transmitir señales a una distancia de 1500 metros, con una distancia de seguridad de 1000 metros
Reply #72017-01-17
Para 1100 m, se recomienda instalar un panel de control en el sitio, y luego llevar las fibras ópticas de vuelta a la sala de control
Reply #82017-01-17
Parece que las líneas de transmisión de instrumentos presentan el menor error a distancias inferiores a 150 m; más allá de esa distancia, el error parece ser mayor. Para distancias de 1100 m, es mejor utilizar la transmisión por red; es una distancia demasiado larga
Reply #92017-01-17
Gracias por su apoyo. Me gustaría saber si alguna vez han tenido que lidiar con situaciones en las que la distancia superaba los 1000 metros en su trabajo diario
Reply #102017-01-17
No se trata solo de la transmisión de señales, sino también del suministro de energía. Obviamente, este tipo comenzó en el mundo de los PLC; solo sabe algo sobre señales. En el lugar había principalmente un electroimán, y él tenía que llorar.
Reply #112017-01-17
Se trata de señales de 4-20 mA; en su mayoría, son señales provenientes de transmisores. El transmisor funciona correctamente cuando la caída de voltaje es de aproximadamente 4 V DC. La corriente es de 20 mA y la resistencia es de 200 ohmios. El cable de blindaje para estas señales, con un diámetro de 2×1.5, tiene una resistividad de 1.2–1.5 ohmios por metro. Por lo tanto, la longitud del cable debe ser de entre 150 y 200 metros. Para distancias mayores, es necesario utilizar cables ópticos para la transmisión de las señales.
Reply #122017-01-18
La resistividad del cobre en los cables aislados es de 0,017. Si la resistencia es de 200, entonces la distancia de instalación puede ser de 11764 m
Reply #132017-01-18
El transmisor permite una resistencia de línea de 100 ohmios; si esta resistencia es menor, prácticamente no hay efecto alguno. El transmisor puede considerarse como una fuente de corriente constante
Reply #142017-01-18
La distancia de transmisión de la señal de 4-20 mA depende principalmente del diseño de la tarjeta. Las tarjetas de diferentes fabricantes y modelos presentan diferencias en este aspecto. En teoría, no hay problema para transmitirla a una distancia de 1000 metros. Sin embargo, teniendo en cuenta cuestiones como las tareas de instalación y mantenimiento, se recomienda instalar gabinetes en el sitio y transmitir la señal mediante comunicaciones hasta la sala de control central
Reply #152017-01-18
Lo estamos utilizando en el lugar; no hay problemas al usarlo. Lo importante es que el aislamiento del cable esté bien hecho, y lo ideal es que los canaletas sean de metal. Nosotros utilizamos material de fibra de vidrio. En algunos casos, los cables de alimentación están demasiado cerca, lo que ha causado algunos pequeños problemas ocasionales
Reply #162017-01-20
¿Hay alguna que ya se haya usado? Dame un poco más de confianza {:1_90:}
Reply #172017-01-21
Recuerdo que eran 400 m, solo como referencia

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.